已建结构梁负弯矩不足该如何加固
liangjungongzuo
2011年03月02日 16:08:41
只看楼主

框架结构中由于使用功能 变化造成已建结构梁正负弯矩不够,正弯矩不够在梁底贴碳纤维处理,负弯矩不够一般该如何处理?

框架结构中由于使用功能 变化造成已建结构梁正负弯矩不够,正弯矩不够在梁底贴碳纤维处理,负弯矩不够一般该如何处理?
cadxzhou
2011年03月06日 10:57:08
2楼
支座负弯矩不够就用跨中正弯矩来凑,相当于加大梁的调幅。贴碳纤维不如增加梁的宽度。
回复
qfsccxuj
2011年03月28日 08:26:05
3楼
2楼的,你这样教人家会害死人的!如果被加固的是主梁,根本就不允许调幅;如果被加固的梁是次梁,设计时本已经调幅,调幅幅度是有限的。其次,加大梁的截面宽度对提高梁的抗弯承载力是非常有限的,最好是在梁底增大截面,相当于加大梁高,因为梁抗弯承载力是梁高的二次方函数,是梁宽的一次函数。但在梁底增大截面降低了室内净高,所以贴碳纤维较好。梁负弯矩不足,也可以在梁上表面(装饰层除掉)贴碳纤布,但要锚固到柱上。其他方法提高梁的负弯矩都影响室内空间的使用。
回复
cadxzhou
2011年03月28日 10:00:03
4楼
谁不知道加大梁高效率高,可是新加的梁高与原有的梁是两张皮,如何贴得牢?增加梁的宽度相当于再增加一根梁。
回复
wufanalian
2011年03月28日 10:44:09
5楼
在支座也可以贴碳纤维
回复
wufanalian
2011年03月28日 10:45:08
6楼
增加梁高没问题的 只要建筑净高允许 另外结合面的剪力满足要求 新加的混凝土比旧混凝土提高一个等级就OK
回复
dzczxp
2011年03月28日 20:27:43
7楼
加腋或板底一侧增加耳朵
回复
vision523
2011年06月10日 16:45:49
8楼
我现在的情况是梁底截面加高了,但是负筋还是不足,不知道该咋办了,不可能一根梁采取多种加固方式吧,望高手相助,现在的情况是加大截面后,以前配筋3根20,现在是1500,呃
回复
asusf5vl
2011年06月10日 20:26:50
9楼
首先看负筋差多少,差的不多的话,可以在梁的支座顶面贴碳纤维,贴钢板都行,差的多的话加大梁的高度,
回复
ouyfw71
2011年06月10日 20:53:03
10楼
负筋不够时,可以考虑楼板作为梁翼缘一起受力
回复
jene.1
2011年06月10日 21:15:18
11楼
贴碳纤维可以吗,有什么依据,还是你们工地这样做过。
回复