1 目的和适用范围1.1 目的 组合钢内撑(以下简称钢内撑)是在管形钢内撑基础上发展起来的新型内支撑,它是深基坑支护结构中的重要组成部分,是一种重要的内支撑手段。组合钢内撑支护具有较强的的市场竞争力,其综合效益可观。为了规范钢内撑施工,指导、规范钢内撑现场管理,特制定本工法。1.2适用范围 本工法适用于所有临时建筑工程内支撑结构,特别适用于深基坑支护结构的内支撑,是进行深基抗支护施工管理工作的基本依据。
1 目的和适用范围
1.1 目的
组合钢内撑(以下简称钢内撑)是在管形钢内撑基础上发展起来的新型内支撑,它是深基坑支护结构中的重要组成部分,是一种重要的内支撑手段。组合钢内撑支护具有较强的的市场竞争力,其综合效益可观。为了规范钢内撑施工,指导、规范钢内撑现场管理,特制定本工法。
1.2适用范围
本工法适用于所有临时建筑工程内支撑结构,特别适用于深基坑支护结构的内支撑,是进行深基抗支护施工管理工作的基本依据。
本工法不适用永久性支撑工程。
2 特点
2.1 设备简单,操作方便。材料主要是钢材,组合构件全部由工厂制作,现场拼装只需焊接。
2.2 通过施加预应力,完全能够达到变形小的技术要求。
2.3 工期短。由于钢内撑可在场预制,现场拼装,没有养护期,因此施工速度快。
2.4 承受轴力大,最大受力能达到4700KN。
2.5 钢内撑拆除方便,不会对周边环境产生影响。
3 工艺原理
3.1 为了减少围护壁的侧向变形或防止围护壁倒塌,在深基坑围护壁上一定位置(高度),设置钢内撑,以提高围护壁抗主动土压力的能力。为了减少变形可在钢内撑一端施加预应力。
3.2 其内撑体系由围檩、主内撑杆、信字撑杆、立柱、立柱桩等杆件组成,围檀直接与围护壁相接触,围护壁上的力通过围檩传递给主内撑杆,受自重和施工荷载的作用,主内撑杆同时亦是一个压弯杆件,为减少主内撑杆件的计算长度,提高其安全度,在垂直主内撑杆轴线方向,设置若干个立柱和主柱桩,提高其安全充,在垂直主内撑杆轴线方向,设置若干个立柱和柱桩,以承担主内撑杆自重,同时在立柱的顶部、侧向设置限位装置,防止主内撑杆的侧向变形或上凸。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-21 11:03 编辑 ]
2楼
4、工艺流程及操作要点
4.1主要工艺流程
施工立柱桩(安装钢支架)
↑
施工准备→放样定位→安装钢牛腿→安装钢围檩→浇筑砼(充填钢围檩与围护桩之间的间隙)
监测
→安装钢内撑→施加预应力(焊接定位)→安装八字撑 → 拆除
4.2操作要点
4.2.1施工准备
进场施工前,先进行现场踏勘,重点了解基坑周边的现状,坑周可利用的场地及范围。其次根据各个工程实际情况(工期、工程量等),确定吊车的大小,运输车辆的数量。
4.2.2放样定位
放样定位分两个阶段。第一阶段与施工围护桩同时,放样定位确定支承立柱桩桩位,施工、安装钢支架。第二阶段,根据设计图纸和实际钢支架的位置定位,以不违反原设计要求(偏差小于100mm)为原则,个别钢支架偏差较大应通过设计人员认可,并采取可靠的加固措施。
4.2.3安装钢牛腿
4.2.3.1钢牛腿的位置及标高应根据设计图纸确定,如有变化,应征得设计单位的同意,并得到书面许可。
4.2.3.2基坑四周的钢牛腿应与应控制在一个水平面,高差应小于20mm。
4.2.3.3每个钢牛腿应与支护桩的三根主筋焊接在一起,焊接长度、高度应符合规范要求。
4.2.4安装钢围檩
4.2.4.1安装钢围檩应遵循“先长后短,减少接头数”的原则,优先使用较长围檩,特别是优先使用标准节(长12.0m)的钢围檩,以减少接头数。
4.2.4.2钢围檩接头位置宜放置在主内撑及其附近。其接头应采用气割割平,必要时应磨平,采用结422焊条焊接、焊满。
4.2.4.3钢围檩与围护桩的距离,控制在50~100m为宜,以方使浇捣和减少浇筑砼量。
4.2.5浇筑砼
4.2.5.1钢围檩与围护的间隙采用砼回填有利于减少围护变形,增加支护整体刚度的作用,因此应按设计要求配制砼,浇捣密实,为加快施工进度,可以提高砼标号。
4.2.5.2施加预应力时,砼强度应达到设计强度的70%。
4.2.6安装主内撑
4.2.6.1安装主内撑同样遵循“先长后短,减少接头”的原则优先使用标准节(节长12.0m),最后一节根据实际需要截料使用。
4.2.6.2钢内撑的接头宜放在支承立柱桩桩帽上或者附近。
4.2.6.3钢内撑的接头应采用气割割平,必要时应磨平;采用结422焊条焊接,全部焊缝满焊。
4.2.6.4钢内撑安装时,应尽量保持内点略高,中间低的状态(高差10~15mm)以确保其受力后不上凸。
4.2.6.5每根钢内撑一头应焊接两个施加预应力支座,其强度应满足施加预应力的要求。
4.2.7施加预应力
4.2.7.1施加预应力是支护工程的重要环节,施加预应力成功与否,直接影响到基坑支护的效果,因此,该环节应严格把关,详实记录。
4.2.7.2施加预应力之前,应进行钢内撑限位焊接。
4.2.7.3施加预应力应逐根进行,如实记录加载时间、施加预应力的大小。有条件时,同一方向上的主内撑应同时施加预应力。
4.2.7.4完成预加应力后,现场应根据钢内撑与钢围檩之间实际情况,裁截相应规格、尺寸的铁板,充填焊接定位,其焊接质量按有关规范验收,经验收合格后,加载的千斤顶方可卸载。
4.2.8安装八字撑
4.2.8.1安装八字撑应遵循“先撑后挖”原则,在条件许可的地区并征得设计人员同意,可允许先挖后撑,但开挖深度、宽度应严格控制在2.0m以内。
4.2.8.2八字撑下料、安装按图纸进行,如实际与图纸有矛盾,应向设计人员通报,商量解决方案。
4.2.8.3八字撑预拼装时,与钢围檩、主内撑接触部位应尽量紧密,对相距较大的部位,应先割制等厚度钢板充填、补缺焊牢,焊接部位验收按有关规范执行。
4.2.9验收
4.2.9.1钢内撑质量验收应坚持“过程验收为主,完(竣)工验收为铺”的原则,反对以完(竣)工验收,代替过程验收。
4.2.9.2验收重点为各个节点(包括接头),实行施工一个,验收一个,完工一处验收一处,发现质量问题及时返工。
4.2.9.3严格按照以下标准进行验收。
《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95
《钢结构工程施工及验收规范》GB250205-95
《碳素结构钢》GB700-88
4.2.10钢内撑监测
4.2.10.1钢内撑监测一般与基坑监测同步进行,监测内容有侧向位移、主内撑的变形(上凸、下凹)、钢内撑轴内变化等。
4.2.10.2监测点位置,一般应设在钢内撑两头及中部,数量根据工程大小确定,一般内撑长度大于40m,中部至少设2个监测点。
4.2.10.3位移和变形监测主要采用高精度经纬仪和水准仪,轴力监测采用弦式反力计和应力片,监测频率正常情况1~2次/天,异常情况4~6次/天。
4.2.10.4监测结果及时向各方通报,现场应实行信息化施工,根据监测结果指导基坑开挖,报警值一般为累计位移在大于20mm,日变化量大于5mm。
4.2.10.5施工现场应准备一定数量的抢险材料(钢内撑杆件)以防不测。
4.2.11钢内撑拆除
地下工程结构施工至钢内撑附近进,即可进行钢内撑拆除工作。
4.2.11.1钢内撑拆除前准备工作要点
⑴拆除前,应先进行可靠的换撑工作,以确保钢内撑拆除后,支护侧向位移控制在较小范围内。
⑵拆除前,做好应急准备,作好监测准备工作。
⑶划分坑周保护区,滑裂面3.0m范围以内为重点保护区。抗周加载应小于15KN/m,钢内撑拆除后,地下构筑物未浇筑到±0.00之前,坑周保护区内严禁加载。
4.2.11.2
先拆除八字撑,再拆除主内撑,并按间隔顺序割开,即先割开2#、4#、6#……钢内撑,再割开1#、3#、5#……。
⑴拆除期间,坑周滑裂面3.0m范围以内,严禁过量堆载,堆载应小于15KN/m2。
⑵钢内撑拆除后,在±0.00浇筑完成之前,坑周保护区内严禁加载。
⑶沿焊缝割开八字撑,观测24小时,位移正常后,由塔吊或吊车吊放指定的地方,运出场外。
⑷按2#、4#6#……间隔顺序割开钢内撑(主内撑)与围檩之间的焊缝,割口宽度为50mm,以释放应力。经24小时位移测量(观测次数不少于3次),再决定能否全部割开,如位移小于10mm,可割开1#、3#、5#……钢内撑,其方法同2#、4#、6#……钢内撑,其方法同2#、4#、6#。
⑸经24小时观测正常后,可按安装顺序割断钢内撑,割开位置沿原焊缝。
⑹割开的主内撑塔吊能吊装的直接装车运出,不能直接吊装的用2只5t手拉葫芦、龙门架轻轻吊放楼(面)板上,垫上Φ108无缝钢管,用3吨卷扬机拉到汽车吊或塔吊能直接吊装的位置。
⑺钢围檩亦手用主内撑方法割开、吊运,由于条件限制,不能直接吊运的,应用手拉葫芦吊到到高于墙板钢筋的位置,并在围檩下面垫上两根Φ108无缝钢管,使钢管与楼面成45°左右。让钢围檩沿钢管徐徐滑下至楼(面)板上的无缝钢管上,用卷扬机拉到汽车吊、塔吊能直接起吊的位置。
⑻加强位移测量频率,八字撑、钢内撑拆除的48小时内,测量次数不少于8次,正常后每天一次。
⑼在36小时以内,累计位移达25mm,应发出预警信号,并立即停止钢内撑拆除。分析其大原因,采取相应的补救措施。
回复
3楼
5、主要机具设备
主要机具一览表
项 目 序号 名 称 规 格 数 量 备 注
运输设备 1 运输汽车 12t 8~10辆 可租用社会车辆承担
吊 安 装 设 备 2 汽车吊 16t 1辆 根据现场实际情况选用
25t 1辆
35t 1辆
45t 1辆
3 塔吊 80t.m 1台
4 手位葫芦 5t 5~6只
5 电焊机 BX3-300 8只
6 气割设备 4套
检 测 设 备 7 油压千斤顶 100t 2只
8 水准仪 S3 1台
9 经纬仪 J6 1台
8 弦式反力计 XHL1/2 2台
9 钢卷尺 50m 2把
10 直尺 3~4只
辅助设备 11 挖掘机 1m3 1台
12 撬棍 若干
走管 Φ108 若干
6、材料要求
6.1所用材料主要为槽钢和热轧钢材,采用焊接和高强度螺栓组装而成,并由工厂制作。制作长度一般12.0m,施工现场按需裁截使用。构件的尺寸、规格按使用功能分为四种:
6.1.1主内撑:规格730×560,
6.1.2八字撑:规格260×300,
6.1.3围檩:规格600×560,
6.1.4立柱:采用角钢焊接而成,
6.2所用材料应符合国标GB700-88《碳素结构钢》及设计要求,并有出厂合格证书。
6.3焊条要有出厂合格证书,满足设计要求。
6.4所采用的连接材料(高强度螺栓、钢板)应具有出厂合格证书,并符合设计和国家现行有关规定。
7、劳动组织
劳动组织随工程大小、工期要求而有所变化,现以一个中型钢内撑工程(钢内撑总量约300t),支撑工期7天,拆除工期7天为例,劳动组织如下:
劳动组织一览表
组织 岗位 人数 职 责 备 注
项 目 经 理 部 项目经理 1 负责工程施工、进度、质量、安全协调
施工员 2 负责工程施工管理
质检员 1 工程各个环节质量检查、监督
安全员 1 负责工地安全检查管理
运 输 吊 装 驾驶员 8~10 负责钢内撑运输 可租社会车辆
塔吊司机 2 负责钢内撑吊运 可租土建塔吊使用
塔吊指挥 2 负责指挥塔吊吊运
挖掘机司机 2 开挖沟槽,以便安装钢牛腿、支架帽等
安装 焊接 安装工 8 负责钢内撑等构件、准确就位
电焊工 8 负责构件焊接、气割等工程
起重工 2 负责构件起吊
后 勤 材料员 1 工程所需材料买和管理
电工 1 工地各种电器、线路安装管理
钳工 1 机具、设备维修
炊事员 2 负责工地食堂供应
行政 1 工地日常事务
8、质量标准及检测方法
8.1构件标准
8.1.1钢材的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
8.1.2钢材的表面必须清洁。表面有颗料状或片状态锈斑,应经除锈,除锈后仍留有麻点的严禁按原规格使用。
8.1.3钢内撑的规格,形状、尺寸、数量、间距符合设计要求和施工规范的规定。
8.1.4重要使用的钢内撑,应规定使用次数,达到使用次数庆按规定报废,如必须使用,使用前应进行鉴定,鉴定合格,方可使用。
8.2焊接标准
8.2.1焊缝必须符合设计要求和规范JGJ81-91《建筑钢焊接规程》,所有焊缝均采用三级检验,并做好检查记录。
8.2.2焊缝表面和热影响区,不许有裂缝,弧坑过烧,未熔合等现象。
8.3检测方法
钢内撑的安装焊接的允许偏差和检测方法见下表:
项目 检查内容 允许偏差(mm) 检测方法 备注
钢 内 撑 梁轴线线偏差 15 经纬仪、尺量
梁长度 -10 尺量
梁高度 ±15 水准仪测量
梁起凸偏差 ±5 水准仪测量 允许下凹15mm
梁侧弯 L/2000 拉线、尺量 ≤10m
梁面倾斜 ≤20 水准仪测量
焊 缝 长度 满焊 尺量
高度 ≥d0
外观质量 焊波应均匀,不得有裂缝,夹渣、焊瘤、烧穿弧坑等缺陷 合 格
9、安全注意事项
9.1从事钢内撑施工的人员,都必须认真学习建筑施工安全检查标准(JGJ59-99),新工人必须接受三级安全教育和必要的考核,方能进入现场施工。
9.2特殊工种人员,坚持持证上岗,严禁无证人员操作。
9.3所有施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服、工作鞋、防护眼镜。高空作业必须栓安全带。
9.4基坑应设安全护栏,基坑上下设可靠的通道。
9.5基坑周边应划分安全区,构件堆放区,安装期间,构件原则随用随进,直接吊放在基坑内;拆除期间,构件直接吊运装车,坑周、楼(面)板上严禁堆放构件。
9.6大门设明显标志,车辆进出由安全引导员引导。
9.7汽车吊就位作业前,应进行行业踏勘,对作业半径内的障碍物予以清理,对邻近的高压输电线,应进行妥善保护。
9.9氧电焊操作必须遵守“氧电焊安全操作规定”,氧气瓶、乙炔瓶等易燃、易爆物按规定摆放,不得混乱。
9.10严禁班前,班中喝酒,严禁酒后操作起重机、氧电焊。
回复
4楼
这个是SMW工法吗?
回复
5楼
不是。SMW工法是在基坑开挖前顺基坑开挖线施工水泥搅拌桩,并在水泥初凝前插入H型钢,然后再进行基坑开挖。
回复