为何《抗规》中给出城镇设防烈度、加速度的同时,还要分组?
潇洒哥3630
2011年03月01日 23:17:14
只看楼主

1.为何《抗规》中给出城镇设防烈度、加速度的同时,还要分一,二,三组?这个分组是干什么的?2.什么是结构的刚度中心,今天看书遇到这个,说“结构在水平方向上,刚度中心应与质量中心尽量重合”谢谢!

1.为何《抗规》中给出城镇设防烈度、加速度的同时,还要分一,二,三组?这个分组是干什么的?
2.什么是结构的刚度中心,今天看书遇到这个,说“结构在水平方向上,刚度中心应与质量中心尽量重合”
谢谢!
免费打赏
潇洒哥3630
2011年03月02日 10:30:28
2楼
没有人吗,顶一下。
回复
潇洒哥3630
2011年03月03日 00:11:43
3楼
木有人。~~
回复
tumuren163
2011年03月03日 09:24:18
4楼
分为一、二、三组是为了反映场地与震源的距离,相当于近震、中震、远震,89规范中只规定了近震、远震。

[ 本帖最后由 tumuren163 于 2011-3-3 09:25 编辑 ]
回复
潇洒哥3630
2011年03月03日 12:24:47
5楼
可是,地震的时候,震源的位置也是不确定,怎么能知道这个城镇离震源远或者近呢
回复
潇洒哥3630
2011年03月05日 00:51:51
6楼
木有人,顶一下