最近做了一个烟囱形式的天线塔,直径4.8米,厚500mm。去工地看的时候,发现基础以下部分按设计要求施工了。但基础以上至4.5米高度处没有按设计布置拉筋。严重的问题是这部分没布拉筋的环壁已经完成了混凝土灌注。 这部分以上部分没施工,正在补拉筋。这里想请问各位大侠:不布拉筋有影响吗?如果影响大,有解决的方案吗?关键现在施工方不想让甲方(主要领导不包括甲方代表)知道。跪求解决办法!!!!
最近做了一个烟囱形式的天线塔,直径4.8米,厚500mm。去工地看的时候,发现基础以下部分按设计要求施工了。但基础以上至4.5米高度处没有按设计布置拉筋。严重的问题是这部分没布拉筋的环壁已经完成了混凝土灌注。 这部分以上部分没施工,正在补拉筋。这里想请问各位大侠:
不布拉筋有影响吗?如果影响大,有解决的方案吗?关键现在施工方不想让甲方(主要领导不包括甲方代表)知道。跪求解决办法!!!!
2楼
问了单位的老工程师,说没做也没办法了,也不用采取措施了。能这样办吗?那配这个干啥?
回复
3楼
配这个干啥?在最坏的情况下(如即将破坏),防止(或可能是减轻)钢筋暴出混凝土。
所以“单位的老工程师,说没做也没办法了,也不用采取措施了。”