【求助】关于楼梯的几个问题,请高手指教!
zhcziyoufeng
zhcziyoufeng Lv.12
2011年03月01日 16:13:30
只看楼主

  本人新手,经常被安排画楼梯,有几个问题不太明白,希望高手指教  首先,算楼梯一般使用Morgain这个软件,按弯矩算出来的配筋一般不是很大,但是挠度不满足,板厚取得一直是三十分之一,这个软件是按照挠度来配筋。我想问一下,既然挠度不够,可否加大梯板厚度,这样配筋会小一些,比一味的死守板厚不断增大配筋是不是更合理一些?看同事之前画的楼梯,基本板厚都是三十分之一,即使配筋较大也没有增大板厚,是不是梯板厚度不宜取得较大?

   本人新手,经常被安排画楼梯,有几个问题不太明白,希望高手指教
  首先,算楼梯一般使用Morgain这个软件,按弯矩算出来的配筋一般不是很大,但是挠度不满足,板厚取得一直是三十分之一,这个软件是按照挠度来配筋。我想问一下,既然挠度不够,可否加大梯板厚度,这样配筋会小一些,比一味的死守板厚不断增大配筋是不是更合理一些?看同事之前画的楼梯,基本板厚都是三十分之一,即使配筋较大也没有增大板厚,是不是梯板厚度不宜取得较大?

  再就是,楼梯中有时需要设置梯柱,那么在模型中是否需要补充考虑梯柱传到梁上的集中荷载?

   交流使人进步,希望高手答疑,谢谢!
免费打赏
liujunjian2008
2011年03月02日 15:03:19
12楼
本人建模时,力的传递是梯板-----梯梁-----梯柱---最后由梯柱以集中力的形式传递给框架柱,现在方便多了,新的PKPM,及广夏结构软件都可以输入楼梯了
回复
carol_han
2011年03月02日 16:08:49
13楼
我们这的习惯,板厚取净跨/30再加上10mm,用morgain计算的时候挠度问题把考虑踏步刚度勾上,基本都算得过去
回复
carol_han
2011年03月02日 16:10:43
14楼
我们这的习惯,板厚取净跨/30再加上10mm,用morgain计算的时候挠度问题把考虑踏步刚度勾上,基本都算得过去
回复
xufeng1965
2011年03月02日 16:14:34
15楼
板厚度取1/25~1/30板跨度,一般取下线
回复
hajojo
2011年03月02日 16:36:08
16楼
配筋大了就加厚板啊 梯柱我们这里都不用算的
回复
ssoss0123
2011年03月02日 17:12:16
17楼
楼梯板1/30有点薄了吧,取1/28~1/27的话挠度应该基本都满足,而且也不会对建筑的净高造成啥影响的
回复
zhcziyoufeng
2011年03月02日 17:19:58
18楼
计算的时候考虑踏步刚度?那样的话,挠度是会小很多。。。但是那样会不会偏不安全,毕竟楼梯时生命通道。。。
回复
doubeiju
2011年03月02日 17:40:44
19楼
配筋较大时可以适当加些板厚,但是加了太多配筋也会很大
回复
a156251339
2011年03月02日 22:41:58
20楼
楼梯我们这一般都是28分之1计算,而且我是用手算的,把踏板也折算到板厚
是d/2+t/cos¢这样挠度就会满足了
回复
qiankun19881008
2011年03月02日 22:49:11
21楼
我梯段板都是按照TSSD来计算的,不知道这样行不行。只要计算书的各项指标都满足要求就行了
回复

相关推荐

APP内打开