【求助】关于楼梯的几个问题,请高手指教!
zhcziyoufeng
zhcziyoufeng Lv.12
2011年03月01日 16:13:30
只看楼主

  本人新手,经常被安排画楼梯,有几个问题不太明白,希望高手指教  首先,算楼梯一般使用Morgain这个软件,按弯矩算出来的配筋一般不是很大,但是挠度不满足,板厚取得一直是三十分之一,这个软件是按照挠度来配筋。我想问一下,既然挠度不够,可否加大梯板厚度,这样配筋会小一些,比一味的死守板厚不断增大配筋是不是更合理一些?看同事之前画的楼梯,基本板厚都是三十分之一,即使配筋较大也没有增大板厚,是不是梯板厚度不宜取得较大?

   本人新手,经常被安排画楼梯,有几个问题不太明白,希望高手指教
  首先,算楼梯一般使用Morgain这个软件,按弯矩算出来的配筋一般不是很大,但是挠度不满足,板厚取得一直是三十分之一,这个软件是按照挠度来配筋。我想问一下,既然挠度不够,可否加大梯板厚度,这样配筋会小一些,比一味的死守板厚不断增大配筋是不是更合理一些?看同事之前画的楼梯,基本板厚都是三十分之一,即使配筋较大也没有增大板厚,是不是梯板厚度不宜取得较大?

  再就是,楼梯中有时需要设置梯柱,那么在模型中是否需要补充考虑梯柱传到梁上的集中荷载?

   交流使人进步,希望高手答疑,谢谢!
免费打赏
hbyuanming
2011年03月01日 16:17:08
2楼
每个地方的习惯都是不怎么一样的,我们这里可以把板做的厚点的
回复
shevano7
2011年03月01日 16:48:25
3楼
板厚取得太厚怕影响楼梯净高,建筑有规范要求的,最小2.2m。梯柱的荷载和楼梯板的荷载按30kn/m考虑加在梯梁上
回复
fchpeng
2011年03月01日 17:17:22
4楼
算挠度是可以考虑踏步的有利作用,我一般都按1/27左右取板厚
梯柱传递集中荷载是实际情况,但做设计时这样加荷载太麻烦,我们一般都是
楼梯按双向板传力,配筋时稍微放大
回复
jiegouxiaosheng
2011年03月01日 19:23:29
5楼
板厚一般都取 1/27左右``````
至于梯柱的荷载 可以简单的用板面荷载来近似~
回复
datuhe
2011年03月02日 07:51:53
6楼
算挠度是可以考虑踏步的有利作用,我一般都按1/27左右取板厚
梯柱传递集中荷载是实际情况,但做设计时这样加荷载太麻烦,我们一般都是
楼梯按双向板传力,配筋时稍微放大
回复
阿土怕瓦落地
2011年03月02日 08:06:33
7楼
板厚一般都取 1/27,这和板厚度也有关系,基本最小100mm,越大越要放啊。钢筋混凝土结构应考虑梯柱影响,有本楼梯设计及构造你可找找看看
回复
hnhupeng
2011年03月02日 08:06:40
8楼
梯板厚度取1/30确实不大,同意楼上的去1/28或1/27;还有就是梯段板的厚度一般情况下影响不到净高,一般情况下它不会超过梯梁高的。挠度应考虑踏步的有利作用,不能仅按梯板的计算厚度算。如果楼主是的新手建议楼主在建模的时候,把荷载按集中荷载在梯柱位置处布置,如果有实际的工作经验按双向板传力也是可以的,但要对梁的配筋做调整,特别是抗扭钢筋的配置。
回复
changchunyy
2011年03月02日 08:54:54
9楼
还有一个重要问题
软件算的绕度不一定正确
目前发现TSSD就有点问题
梯段在梯柱或柱端有一定嵌固作用的
回复
lg99183
2011年03月02日 12:45:45
10楼
1.按10版抗规,楼梯应参加整体结构计算,框架结构和剪力墙结构中,在抵抗水平力(主要是水平地震作用)时应为斜向支撑作用。
2.那么,楼梯应按受拉和受压构件设计。
3.同意其他人关于板厚和挠度的说法:板厚度取1/25~1/30板跨度,挠度计算按混凝土规范第 8.2.1~8.2.5 条。
回复
lishuxia2005
2011年03月02日 14:32:45
11楼


“第2条楼梯按受拉和受压构件设计”我认为是应考虑不同的受力状态:在正常使用情况下是受弯构件;在有水平荷载存在时要传递水平力,按受拉或受压考虑。落实到设计中就是纵向受力钢筋拉通并按受拉进行锚固。
回复