又是应急照明
lilehui1525
2006年03月27日 13:31:33
来自于照明工程
只看楼主

应急电源箱和畜电池供电都能达到应急照明的要求.那么我想问一下:应急电源箱和畜电池供电哪个更为可靠?我该怎么选择哪种应急电源供电呢?

应急电源箱和畜电池供电都能达到应急照明的要求.那么我想问一下:应急电源箱和畜电池供电哪个更为可靠?我该怎么选择哪种应急电源供电呢?
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年03月28日 12:16:36
2楼
帖子转移。
回复
vacisera
2006年03月29日 20:34:27
3楼
看系统大小
回复
lilehui1525
2006年04月06日 12:31:26
4楼
是一幢四星级的酒店(9层),建筑面积150000平米
回复
lanxia_008
2006年04月06日 14:48:55
5楼
应急照明接至应急照明箱,应急照明箱双电源供电并设EPS,灯具不需自带蓄电池。
回复
rxf760916
2006年04月13日 12:52:04
6楼
有条件的话,我建议采用灯具自带UPS不间断电源的较为合适,确保在事故或者以外情况可以点亮灯具照明
回复
冷月弯刀
2006年04月13日 22:10:27
7楼

笔误了吧?
回复
yunlj
2006年04月13日 23:04:02
8楼

呵呵,恐怕是15000平米吧:)
回复
abby515
2006年04月14日 05:39:11
9楼
建议应急照明箱,但消防疏散灯自带蓄电池
回复
fdlight
2006年04月14日 10:02:15
10楼

应该是15000平米,9层,每层楼1666平方,比较符合实际~
回复
lilehui1525
2006年04月18日 15:55:57
11楼
呵呵,大侠们明察秋毫.谢谢.这幢酒店的应急照明属于一级负荷,本人想将应急照明用蓄电池供电,不知行的通行不通.
回复