求助,690v/380v和 660v/380v变压器的应用区别
mingsiyue
mingsiyue Lv.2
2011年03月01日 11:14:17
来自于变压器
只看楼主

上网查了查,这两种变比的变压器都有,以660/380说,660和380都是线电压,这种变压器很合理,660V增加5%的损耗压降不就是690V了么,690/380算什么意思呢,应该是690/400呀。还有常用测量仪表的电压变比也是660/380么,有690/380的么?谢谢指教

上网查了查,这两种变比的变压器都有,以660/380说,660和380都是线电压,这种变压器很合理,
660V增加5%的损耗压降不就是690V了么,690/380算什么意思呢,应该是690/400呀。
还有常用测量仪表的电压变比也是660/380么,有690/380的么?
谢谢指教
免费打赏
zengnao333
2011年03月01日 12:39:09
2楼
660/380一般用于负荷侧,690/380一般用于电源侧。测量仪表的电压变比也是660/380就够用了,不需要690/380的
回复
lingxuct
2011年03月06日 13:22:46
3楼
我们常用的低压系统是380/220V电压,变压器低压侧标称电压为400/230V,是增加了5%计算出来的,一般是当变压器达到额定负荷时,变压器本身的压降有5%左右。

当负荷容量较大时,为了让设备还工作在低压(1000V以下)状态,保证控制开关的成本不太升高,会选择电压660/380V一档,660是根号3倍的380,能与380V系统设备合用(把380V三角形接法的电机,接成Y形,可在660V系统上运行了)。

这样,在变压器上还需要考虑5%的压降,变压器的标称电压应该是690/400V。
回复
qq466974923
2011年03月12日 16:22:32
4楼
同意3楼的说法,,要不发电机怎么发电也要发到400V呀,而不是380呀