本人第一次做市政的给水工程,对于相关的内容不太清楚,望有经验的前辈不吝指教。DN500的给水管,用球墨给水铸铁管是否比较合适?其一般采用什么接口?一般的地基其管道基础有什么要求?
本人第一次做市政的给水工程,对于相关的内容不太清楚,望有经验的前辈
不吝指教。
DN500的给水管,用球墨给水铸铁管是否比较合适?其一般采用什么接口?
一般的地基其管道基础有什么要求?
2楼
DN500的给水管,用球墨给水铸铁管很合适,采用胶圈接口,有若干种形式。
回复
3楼
采用橡胶圈承插借口是吗?该接口属于刚性还是柔性接口呢?
我看见大口径的球墨管DN1200左右的,在过桥等地方露出了地面的部分,看见是焊接的。
回复
4楼
你看清楚了么?过桥的时候怕是已经换成钢管了。
回复
5楼
谢谢 idsun水友的热心跟贴!
那是不是过桥的时候要换成钢管,而且球墨管与钢管要焊接呢?
采用橡胶圈承插接口属于刚性还是柔性接口呢?
回复
6楼
钢管和球墨管一般是不能直接焊接的,只有通过钢筒转换。还有露出地面的都要用钢管的。
回复
7楼
橡胶接口当然是柔性接口的拉。每个接口可以最多偏移2度。
回复
8楼
÷
÷换成钢管的目的是为了保证管道的强度,比如说遇到软弱地基或者跨越桥梁或者一些容易产生沉降的地质条件
回复
9楼
谢谢楼上各位的解答。
那就是说,DN500的球墨给水管,埋地的时候一般采用橡胶圈承插接口就可以了是吗?
回复
10楼
我想请问一下,为什么露出地面的都要用钢管啊??
回复
11楼
那就是说,DN500的球墨给水管,埋地的时候一般采用橡胶圈承插接口就可以了是吗?
球墨管采用顶管过马路,是否也要换成钢管?
回复