关于市政DN500球墨给水铸铁管的接口问题?
yaviscz
yaviscz Lv.6
2006年03月26日 23:27:20
只看楼主

本人第一次做市政的给水工程,对于相关的内容不太清楚,望有经验的前辈不吝指教。DN500的给水管,用球墨给水铸铁管是否比较合适?其一般采用什么接口?一般的地基其管道基础有什么要求?

本人第一次做市政的给水工程,对于相关的内容不太清楚,望有经验的前辈
不吝指教。
DN500的给水管,用球墨给水铸铁管是否比较合适?其一般采用什么接口?
一般的地基其管道基础有什么要求?
ldsun
2006年03月27日 07:27:44
2楼
DN500的给水管,用球墨给水铸铁管很合适,采用胶圈接口,有若干种形式。
回复
yaviscz
2006年03月27日 13:18:09
3楼
采用橡胶圈承插借口是吗?该接口属于刚性还是柔性接口呢?
我看见大口径的球墨管DN1200左右的,在过桥等地方露出了地面的部分,看见是焊接的。
回复
ldsun
2006年03月27日 16:24:46
4楼


你看清楚了么?过桥的时候怕是已经换成钢管了。
回复
yaviscz
2006年03月27日 16:50:32
5楼
谢谢 idsun水友的热心跟贴!

那是不是过桥的时候要换成钢管,而且球墨管与钢管要焊接呢?

采用橡胶圈承插接口属于刚性还是柔性接口呢?
回复
aaaliur
2006年03月27日 18:24:49
6楼

钢管和球墨管一般是不能直接焊接的,只有通过钢筒转换。还有露出地面的都要用钢管的。
回复
aaaliur
2006年03月27日 18:26:28
7楼
橡胶接口当然是柔性接口的拉。每个接口可以最多偏移2度。
回复
woya
2006年03月27日 23:48:17
8楼

÷
÷换成钢管的目的是为了保证管道的强度,比如说遇到软弱地基或者跨越桥梁或者一些容易产生沉降的地质条件
回复
yaviscz
2006年03月28日 09:28:37
9楼
谢谢楼上各位的解答。
那就是说,DN500的球墨给水管,埋地的时候一般采用橡胶圈承插接口就可以了是吗?
回复
飞鱼
2006年03月28日 11:13:45
10楼
我想请问一下,为什么露出地面的都要用钢管啊??
回复
yaviscz
2006年03月28日 11:38:46
11楼
那就是说,DN500的球墨给水管,埋地的时候一般采用橡胶圈承插接口就可以了是吗?

球墨管采用顶管过马路,是否也要换成钢管?