问:一个校区供水系统,直接接自市政给水管,分别有两个方向进口,管径均为DN150,并设有止回阀,因市政给水压力不足,仅能供至3层,现校区要使用,必需满足供至5层,甲方打算再增加一市政进口,采用无负压变频增压给水设备直接从市政管吸水向校区给水管网增压,问:进口选多大管径,此设备的流量及扬程应选多少?假定外部市政管网的流量满足要求。答案:A DN200大小即可 校区4、5层的给水流量,扬程约为5层用水压力减市政供水压力
问:一个校区供水系统,直接接自市政给水管,分别有两个方向进口,管径均为DN150,并设有止回阀,因市政给水压力不足,仅能供至3层,现校区要使用,必需满足供至5层,甲方打算再增加一市政进口,采用无负压变频增压给水设备直接从市政管吸水向校区给水管网增压,问:进口选多大管径,此设备的流量及扬程应选多少?假定外部市政管网的流量满足要求。
答案:A DN200大小即可 校区4、5层的给水流量,扬程约为5层用水压力减市政供水压力
B 需DN300 校区所有多层建筑的给水流量,扬程约为5层用水压力减市政供水压力
C DN200大小即可 校区4、5层的给水流量,扬程约为5层用水压力
D 需DN300 校区所有多层建筑的给水流量,扬程约为5层用水压力
2楼
1、“直接从市政管吸水向校区给水管网增压”并不是甲方说了算,而是要当地自来水公司同意。
2、根据楼主的信息,既然可以供至3层,那么压力至少可以到达将近6F的高度(只是到达这个高度时基本没有出水水头),
个人觉得可以采用市政+水箱来供水,即利用夜间压力高的优点来进水。
回复
3楼
如果是我设计,我就会选A,利用市政压力,无负压吹的就是说自己能利用市政压力(排除C,D选相)。
既然市政压力能够满足1-3层,那么,我增加的无负压进口处的流量就只需要保证4-5层的流量就行了(排出B选相)。
这就是我选A的理由,不过我对A选相的管径取200有些疑问,希望楼主对4-5的设计流量计算一下看看是否有必要这么大。
回复
4楼
有些地方已经可以用这个东西了。
回复
5楼
是用还是不可以用?
回复
6楼
用A方案就可以了.因为1~3层的水压有两个市政进水点供给了,接另外市政给水点的水泵只是给校区给水管网增加额外的水压而已.
回复
7楼
不过现在的做无负压的厂家和自来水厂家都能处理的了这样的事情。
回复
9楼
应该不可以再开水口了,(看当地自来水公司是否同意)也没有必要再开水口。
开水口的费用很高的。在某个地方设置个生活水池抽水不可以吗?
回复
10楼
本人的意思是 注意止回阀的作用 如果校区增压 止回阀两侧压力不等啊!
回复
11楼
对于你提的问题,我在3楼回答的还不仔细么?
回复