水泵房内的起重设施
dwgdwg
dwgdwg Lv.2
2006年03月25日 23:05:45
只看楼主

请教各位:消防水泵房内的水泵如何运至指定位置,在需要对电机检修时又需要什么样的起重设备?

请教各位:消防水泵房内的水泵如何运至指定位置,在需要对电机检修时又需要什么样的起重设备?
免费打赏
jinhui020222205
2006年08月29日 14:50:45
12楼
泵房内的起重设备,宜根据水泵或电动机重量按下列规定选用:
1 起重量小于0.5t时,采用固定吊钩或移动吊架;
2 起重量在0.5~3t时,采用手动或电动起重设备;
3 起重量在3t以上时,采用电动起重设备。
注:起吊高度大、吊运距离长或起吊次数多的泵房,可适当提高起吊的操作水平。
回复
hylich
2006年09月06日 11:33:52
13楼


这个厉害,属于归纳总结式!
回复
floaneu
2006年09月06日 16:25:51
14楼
建排规范3.8.16说设置手动起重装置,你可以在梁下部设置吊钩,也可以设其他的设备,没有强制规定的,主要根据待起重设备的重量而定。
回复
fenglei0218
2007年09月18日 10:43:51
15楼
兄弟目前做的是奥运工程,排水泵站内共计3台立式排水泵,每台2t,泵站内的水泵检修是用电动单梁悬挂桥式起重机。但运入还需要人工运输,吊装时采用起重设备。
回复
yueqin
2008年03月12日 17:03:09
16楼
请问9楼,有"普通的工字钢梁+行走环链葫芦"这类的资料吗?
回复
shiguoqing123
2008年05月02日 16:49:51
17楼
根据跨度和起吊吨数定
回复
wz_yuan
2008年10月14日 23:21:59
18楼
泵房内的起重设备,宜根据水泵或电动机重量按下列规定选用:
1 起重量小于0.5t时,采用固定吊钩或移动吊架;
2 起重量在0.5~3t时,采用手动或电动起重设备;
3 起重量在3t以上时,采用电动起重设备。
注:起吊高度大、吊运距离长或起吊次数多的泵房,可适当提高起吊的操作水平。
回复
bbschatzhl
2008年10月15日 10:30:27
19楼
一般情况下手动的葫芦都可以解决的,除非是工业上用的大型水泵用电动的应该可以解决了
回复
dlyun2001
2009年03月12日 08:57:57
20楼
请问有移动吊架、固定吊钩的照片吗?怎么制造呀?多少钱?
回复
water_1786
2009年03月12日 09:38:14
21楼
人搬,一般不用吊车a
回复

相关推荐

APP内打开