行灯变压器一次侧接单相380V,二次侧接36V。行灯变压器外壳接PE线。请问一下为什么二次侧的“0”端要接PE线而不接N线???
行灯变压器一次侧接单相380V,二次侧接36V。
行灯变压器外壳接PE线。
请问一下为什么二次侧的“0”端要接PE线而不接N线???
2楼
好像没有单相380吧?
二次侧0端接PE是想要绝对0V
在某些情况下,N可能会带电~~
回复
3楼
单相变压器输入端接二根L线,就是单相380V。
支持楼上“二次侧0端接PE是想要绝对0V
在某些情况下,N可能会带电~~”
回复
4楼
就是接保护线了,零线会和火线构成回路
回复
5楼
行灯变压器应该是隔离变压器,0端接pe线还能叫隔离变压器吗?一个行灯变压器要什么绝对0伏,只要输入电压没问题输出还会变吗?
回复
6楼
接地是为了保护
回复
7楼
行灯变压器作为隔离变压器,外壳接PE,次级,0端不能接PE,接了PE,人接触了另一端还是有可能遭电击的,隔离变压器次级0端不接地!
回复
8楼
楼上回答正确!行灯变压器属隔离变压器。二次侧输出安全电压供移动照明灯具专用。其回路严禁接零N是与地隔绝的。
回复