一个24层的商住楼,1-4层商业,5-22层住宅,地下2层车库,室内消防用水量为40L/S,室外30L/S,假如小区内其他建筑都是12层,室内消防用水量10L/S。如果整个小区的室内消防泵采用两组,12层的选一组(包括该24层建筑的1-12层),13层及以上选一组,那么这个24层的建筑从12层分区,两组消防泵的流量怎么确定呢?

一个24层的商住楼,1-4层商业,5-22层住宅,地下2层车库,室内消防用水量为40L/S,室外30L/S,假如小区内其他建筑都是12层,室内消防用水量10L/S。如果整个小区的室内消防泵采用两组,12层的选一组(包括该24层建筑的1-12层),13层及以上选一组,那么这个24层的建筑从12层分区,两组消防泵的流量怎么确定呢?
免费打赏
kibo
2006年03月25日 18:56:26
2楼
1,建议消防水泵选用一组。即使消火栓系统分区,也可以采用减压阀措施,不一定非要两组泵。
2,流量为40L/S。
回复
cxh_0722
2006年03月25日 23:04:17
3楼
同意楼上
回复
fwp1100
2006年03月26日 14:44:21
4楼
同意1楼的。
在12层建筑设置减压孔板