前辈们帮我看看下图,电缆选择是否恰当啊?断路器小回路为20A,大回路为25A.交流接触器均为:LC1-D80 ~220V单个高压钠灯镇流器损耗按25W计,[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-2-27 16:42 编辑 ]

前辈们帮我看看下图,电缆选择是否恰当啊?

断路器小回路为20A,大回路为25A.
交流接触器均为:LC1-D80 ~220V
单个高压钠灯镇流器损耗按25W计,

QQ截图未命名.png

[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-2-27 16:42 编辑 ]

QQ截图未命名.png

免费打赏
心香
2011年02月27日 18:20:45
2楼
楼主套用我的图吧 电缆不需要那么大的。
回复
hujway
2011年02月28日 09:05:19
3楼
可以,要考虑电压降的问题,线路长
回复
leileiv
2011年02月28日 14:27:25
4楼
早就想请你过来瞧瞧,就是不动身!

考虑压降的话,好像电缆必须这么大,老版算一下?
回复
心香
2011年02月28日 21:06:22
5楼


不好意思,没注意看长度。不过就是不明白26个灯,电缆怎么会达到1500多米?
回复
leileiv
2011年03月09日 14:17:58
6楼


隔灯控制,线路长度: 26×2=52 灯具个数,30米一盏灯。 52×30=1500米。
回复
心香
2011年03月09日 14:43:33
7楼
那你半径也太大了吧,电缆长度并不是光指直线长度,还有进基础时的长度,大约每个2米左右,还有加上手孔中预留检修的长度.