室外变压器出来5根线,送到室外低压分接箱,低压分接箱这里的接地都有哪些?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年02月27日 13:14:15
来自于变压器
只看楼主

室外变压器出来5根线,TN-S 系统,送到室外低压分接箱,低压分接箱这里的接地都有哪些?我认为只有保护接地!既:低压分接箱金属外壳接地,PE线重复接地。而不存在 N 线重复接地了,理由是:民规12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。强条不知道我的理解是否正确哦?[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-2-27 13:19 编辑


室外变压器出来5根线,TN-S 系统,送到室外低压分接箱,低压分接箱这里的接地都有哪些?


我认为只有保护接地!

既:低压分接箱金属外壳接地,PE线重复接地。

而不存在 N 线重复接地了,

理由是:民规
12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。强条


不知道我的理解是否正确哦?

[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-2-27 13:19 编辑 ]
免费打赏
碧野南山
2011年02月27日 14:45:56
2楼
TN-S系统的室外变压器五根出线----L1、L2、L3、N、PE接到低压分接箱中,N线不再接地,PE线重复接地,保证N线绝缘不接地。
回复
leileiv
2011年02月27日 16:14:39
3楼
楼上看清楚哦!

强条规定的是TN-C-S系统。

我这个是TN-S系统哦。
回复
一指慢
2011年02月28日 15:58:38
4楼
理解正确!