角度旋转致数检出错——重合节点
jiegoufeng
jiegoufeng Lv.3
2011年02月27日 11:35:23
来自于PKPM
只看楼主

正在分析一个模型,抗侧力构件存在角度,需要在总信息里输入“水平力与整体坐标夹角”,之前输入0,53都没问题,而后输入-53或127,竟然数检不通过,提示错误:ERR: 模型存在重合结点(<50mm), 编号: 坐标:( 32.532 4.628 3.800)( 32.483 4.678 3.800)很无奈通过坐标无法找到该节点。而后输入角度37又可以通过数检进行计算,请问各位大侠这个问题是什么原因造成的,谢谢!

正在分析一个模型,抗侧力构件存在角度,需要在总信息里输入“水平力与整体坐标夹角”,之前输入0,53都没问题,而后输入-53或127,竟然数检不通过,提示错误:
ERR: 模型存在重合结点(<50mm), 编号: 坐标:( 32.532 4.628 3.800)( 32.483 4.678 3.800)
很无奈通过坐标无法找到该节点。
而后输入角度37又可以通过数检进行计算,请问各位大侠这个问题是什么原因造成的,谢谢!
免费打赏
jiegoufeng
2011年03月13日 19:21:03
2楼
最近抽空再对原模型进行了检查和修改。终于让我找到了该点,注意check out中所给的错误点坐标是对应于旋转角度后的模型。无法简单找到该点,而需要在PM菜单里面先找到坐标原点,然后把错误提示旋转后的坐标系坐标值放到PM里面大概估计找到该点(未旋转的坐标系里),然后通过试着删除修改,查找到真正的错误节点。
我在修改的途中还遇到一个新问题,如附图所示,也是结点的问题,同样删了重布。

其实这些都不应该是问题的,希望PKPM新版能解决这些问题,还有加强快速找错功能。
回复
小贼哪里跑
2016年07月18日 13:34:47
3楼
jiegoufeng 发表于 2011-3-13 19:21 最近抽空再对原模型进行了检查和修改。终于让我找到了该点,注意check out中所给的错误点坐标是对应于旋转角 …你好,估计我回答这个问题的时候你已经解决了。我这几天也遇到这个问题了,在网上始终没有找到解决的办法,今天再次阅读网上的回答,终于得到启发。最后终于顺利解决这个问题。 我是这样理解的,请看我附上的截图,图中红色点划线为轴网轴线交点,黄色点划线为梁中线,洋红色点划线为柱子中线。我们在模型只能看到轴网轴线交点坐标,看不到柱子的形心点坐标(即计算模型中柱子在本层形成的节点)以及梁柱相交或梁梁相交节点坐标。由于在软件中实际梁柱为线单元(仅为一根线),所以截图中情况在生成计算模型时梁柱节点相距50mm,正是数检中提示的错误,这个时候我们只要让梁多偏移50mm,让梁柱节点重合,这个问题就迎刃而解了。 以上仅为个人的理解,希望能给需要帮助的人一点启发,如果说的不对,希望大家不要喷。
回复
小贼哪里跑
2016年07月18日 13:37:47
4楼
本帖最后由 小贼哪里跑 于 2016-7-18 13:43 编辑

其次,我觉得你的抗侧力构件存在角度,你在“水平力与整体坐标夹角“中输入角度不妥。
改变此参数时,地震作用和风荷载的方向将同时改变,建议仅需改变风荷载作用方向时才采用该参数。此时如果结构主轴方向与新的坐标系方向不一致,宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”填入,以考虑沿结构主轴方向的地震作用。
如不改变风荷载方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标夹角”,只增加附加地震作用方向即可。
回复

相关推荐

APP内打开