请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题
nblys@co163
2006年03月25日 13:16:28
只看楼主

请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题单层10000平方米,高度9.8米的厂房改为堆放服装仓库,原无屋顶水箱,结构限制无法增设水箱。按《建规》第8.7.1条,应设置闭式自动喷水灭火设备按《喷规》5. 0. 6 采用早期抑制快速响应喷头的系统 10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。

请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题
单层10000平方米,高度9.8米的厂房改为堆放服装仓库,原无屋顶水箱,结构限制无法增设水箱。
按《建规》第8.7.1条,应设置闭式自动喷水灭火设备
按《喷规》5. 0. 6 采用早期抑制快速响应喷头的系统
10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
计算 气压供水设备的有效水容积:
查《喷规》表5.0.6,喷头流量系数 K=200;最低工作压力P=0.5Mpa
一只喷头流量q=K*SQRT(10P)=200* SQRT(10*0.5)=447.2L/min
4只喷头流量Q=4q=4*447.2=1788.8 L/min
1Omin用水量V=10 Q=1788.8*10=17888L=18立方米
疑惑:
1. 喷淋系统用18立方米的气压供水设备,从未见过。行得通吗?
2. 我的计算或思路有问题?
3. 有更好的方案吗?
求教各位,谢谢!

免费打赏
huangzhan444
2006年03月27日 21:27:25
12楼
同意8楼意见
回复
ljb-1964-04
2006年03月28日 04:01:30
13楼
第 8 楼

按常规做法,这个工程必须做消防水池,水泵房,但现在没有条件做高位消防水箱,根据《喷规》第10.3.2条应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期水量。计算如下:
5L/s*60*10/1000=3立方米即可!

3立方米仅是水泵十分钟给水量,十分钟水箱和他有关吗?
室内消火栓5L/S:十分钟水箱3T(有喷淋安灭火级别)
室内消火栓10L/S:十分钟水箱6T(有喷淋安灭火级别)
室内消火栓15L/S:十分钟水箱9T(有喷淋安灭火级别)
室内消火栓20L/S:十分钟水箱12T(有喷淋安灭火级别)
室内消火栓30L/S:十分钟水箱18T(有喷淋安灭火级别)
室内消火栓35L/S:十分钟水箱18T(有喷淋安灭火级别)
室内消火栓4L/S:十分钟水箱18T(有喷淋安灭火级别)
回复
mubeicao
2006年03月28日 09:43:40
14楼
没有那么麻烦 3立方米的气压罐加地面消防水箱和泵房即可!
回复
mubeicao
2006年03月28日 09:44:24
15楼
没有那么麻烦 3立方米的气压罐加地面消防水箱和泵房即可!
回复
mubeicao
2006年03月28日 09:44:58
16楼
没有那么麻烦 3立方米的气压罐加地面消防水箱和泵房即可!
回复
mubeicao
2006年03月28日 09:45:15
17楼
没有那么麻烦 3立方米的气压罐加地面消防水箱和泵房即可!
回复
mubeicao
2006年03月28日 09:45:29
18楼
没有那么麻烦 3立方米的气压罐加地面消防水箱和泵房即可!
回复
delicio
2006年03月28日 13:49:45
19楼
我同意无名的做法.消防水池加一套稳压设备.
我们可以把那个消防水池看成"----- 一个消防水箱,平时管网的压力及4个喷头的流量就由那个气压罐提供.
现在的稳压设备所配套的气压罐都有远传压力表,当管网漏水压力不足情况下,会自行补充.
用这样的方法,最怕没电!
万一没电了,那设备就起不了作用.
所以最好有双电源,呵.这是我的一家之言

我觉得,还是看看周围有没有拟建的建筑,水箱放在它上面,最保险.


回复
lxylxy126
2006年03月28日 14:12:43
20楼
如果有效水容积为18立方,没有那么大的罐罐啊
回复
spiritleak
2006年03月28日 15:37:43
21楼
多放几个喽,让业主根消防局打去。咱们按照规范做。他们自然会想办法