请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题
nblys@co163
2006年03月25日 13:16:28
只看楼主

请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题单层10000平方米,高度9.8米的厂房改为堆放服装仓库,原无屋顶水箱,结构限制无法增设水箱。按《建规》第8.7.1条,应设置闭式自动喷水灭火设备按《喷规》5. 0. 6 采用早期抑制快速响应喷头的系统 10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。

请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题
单层10000平方米,高度9.8米的厂房改为堆放服装仓库,原无屋顶水箱,结构限制无法增设水箱。
按《建规》第8.7.1条,应设置闭式自动喷水灭火设备
按《喷规》5. 0. 6 采用早期抑制快速响应喷头的系统
10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
计算 气压供水设备的有效水容积:
查《喷规》表5.0.6,喷头流量系数 K=200;最低工作压力P=0.5Mpa
一只喷头流量q=K*SQRT(10P)=200* SQRT(10*0.5)=447.2L/min
4只喷头流量Q=4q=4*447.2=1788.8 L/min
1Omin用水量V=10 Q=1788.8*10=17888L=18立方米
疑惑:
1. 喷淋系统用18立方米的气压供水设备,从未见过。行得通吗?
2. 我的计算或思路有问题?
3. 有更好的方案吗?
求教各位,谢谢!

免费打赏
ah-wangjun
2006年03月25日 14:04:42
2楼
计算应该是对的,其实我认为喷规在考虑这条的时候,主要是参照K=80的标准喷头来考虑的,那样的话,容积只会有3立方左右,,现在采用K=200的ESFR喷头,按照计算会很大,所以如果新设计的项目,只需在楼顶加上18立方水箱即可,目前的你的这种情况,解决起来的确有点麻烦,可以想办法和消防局协商一下,适当减少气压罐容积。
回复
xfd831
2006年03月25日 22:07:15
3楼
10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。

我认为可以这样做,增压稳压设备+水池=一套气压供水设备。

这样,我们把这个规范所要求的10min的水量计入水池中,气压罐只保留调节容积。这样气压罐容积就很小了,使用起来就非常可行了。
我做过的不设屋顶水箱,采用“气压供水设备”都是这样弄的,还问了下几个前辈,起先有几个不认同,后来我说了自己的理由,他们也同意这种看法,审图也没给我设置障碍。
回复
wpeipei
2006年03月26日 01:10:16
4楼
一定要设消防水箱的,让结构想办法去,或者做室外消防水塔,否则就是18吨的气压给水设备.
回复
nblys@co163
2006年03月26日 12:06:21
5楼
谢谢楼上三位!
三位提供了三个典型的方案,我会把三个方案提交有关权力机构。
以后有结果时我会告诉各位。也希望看到其他不同的方案。
回复
xfd831
2006年03月26日 13:27:21
6楼


可千万不要忘了哟。
回复
huangtj_123
2006年03月26日 18:53:07
7楼
还是想办法做屋顶水箱,最简单最直接,避免许多不必要得麻烦和额外的投资
回复
zj2fe
2006年03月27日 10:47:37
8楼
按常规做法,这个工程必须做消防水池,水泵房,但现在没有条件做高位消防水箱,根据《喷规》第10.3.2条应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期水量。计算如下:
5L/s*60*10/1000=3立方米即可!

不需要楼上几位说得,18立方!
希望对你有用!
回复
snow_168
2006年03月27日 14:50:16
9楼

新《喷规》是按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下5L/s的1Omin用水量确定。 所以楼主的算法没有错,是需要18立方。你说的5L/s是1.33*4=5.32,取5L/s(K=80的情况).
我比较同意3楼的做法,18立方可以计入地下消防水池,加气压罐+稳压泵就可以,主要满足最不利点喷头的压力即可。这些增压稳压设备一起放在水泵房。
回复
nblys@co163
2006年03月27日 18:58:37
10楼

又遇到了二个概念:《喷规》第10.3.2条的气压供水设备的有效水容积
和《高规》7.4.8 宜为450L的调节水容量
望指教

回复
yanglan
2006年03月27日 19:27:43
11楼
可以参照上海的规程,采用稳高压给水系统。气压罐加稳压泵。
稳压泵的流量小于一个喷头的流量。气压罐的总容积120L或更大

如果我做的话,稳压罐的有效容积3立方。总容积大概9立方。稳压泵的流量小于一个喷头的流量。

还望提出不同意见。.
回复