第一次遇到这个问题,急问!
abyss9051
abyss9051 Lv.3
2006年03月25日 11:21:04
来自于PKPM
只看楼主

我现在在代本科的毕业设计,他们做的一个框架结构,首层的侧移刚度小于上层的70%,根据抗震规范,这属于竖向不规则结构。我让他们降低首层计算高度,柱截面首层加大,上层减小。有一个在设计院兼职的老师说只要在pkpm里抗震计算过了就可以不更改了。我的问题是:1、遇到竖向不规则结构应怎么处理? 2、pkpm里怎么进行抗震验算?先谢谢了!

我现在在代本科的毕业设计,他们做的一个框架结构,首层的侧移刚度小于上层的70%,根据抗震规范,这属于竖向不规则结构。我让他们降低首层计算高度,柱截面首层加大,上层减小。有一个在设计院兼职的老师说只要在pkpm里抗震计算过了就可以不更改了。
我的问题是:1、遇到竖向不规则结构应怎么处理?
2、pkpm里怎么进行抗震验算?
先谢谢了!
免费打赏
zjykhj
2006年03月25日 13:09:49
2楼
抗震计算在SATWE的第六步自动计算。
回复
megood55
2006年03月25日 13:49:20
3楼
我的问题是:1、遇到竖向不规则结构应怎么处理?
satwe中判定该层刚度小雨上一层的70%,该层即为薄弱层,处理方法是该层的地震剪力乘以1.15的放大系数。选定薄弱层,是应该在第一遍satwe 计算后,你返回到satwe第一项中,有一个选定薄弱层,把该楼层号填上,再计算一遍。
回复
abyss9051
2006年03月25日 13:54:39
4楼
如果计算过不去,应该怎么调整比较合适呢?
回复
neulcl
2007年02月15日 19:24:59
5楼
设定薄弱层后若计算通过,那就可以了!毕竟结构是在建筑的基础上进行的,在满足建筑要求的情况下进行截面及层高的修改.毕业设计中可以修改层高,真正的设计中可能就没这么简单了!毕竟是客户对层高的要求是确定的
回复