关于变压器二次端电压
edwinner
edwinner Lv.2
2006年03月24日 22:38:04
来自于变压器
只看楼主

请教一个问题,如果电动机的额定电压为AC400V,那么变压器二次端电压应为420V,低压母线电压为420V/250V对么?

请教一个问题,如果电动机的额定电压为AC400V,那么变压器二次端电压应为420V,低压母线电压为420V/250V对么?
免费打赏
wyxsacf
2006年03月24日 23:05:34
2楼
低压母线线电压就是变压器的二次电压,你是10/0.4KV的变压器,变压器二次实测电压为420V,当然二次低压母线电压也为420V,二次低压母线相电压为220V左右了(你的变压器二次电压有点高,需要调整一下的)
回复
edwinner
2006年03月24日 23:14:45
3楼
谢谢你的恢复。还有点疑问,为什么10/0.4kV的变压器二次测实际为420V呢?
回复
秋红
2006年03月25日 11:29:15
4楼

1 变压器空载时,电压会高一点;一般不影响使用;
2 满负荷时,电压如上述所说,就应该对变压器的电压进行调整
回复
wangjie6247@co163
2006年03月25日 12:35:32
5楼
变压器有分接开关,可以调整变压器的电压,你可以往上调一档试试

回复
edwinner
2006年03月26日 10:08:32
6楼
谢谢各位的热心回复,目前我正做一个项目,因为电动机定的是AC400V的,对变压器的二次端的电压我就不确定了,还是10/0.4KV么?请教老同志,说是低压母线电压应为420V,那么变压器如果是 10/0.4KV,如何实现母线电压为420V呢?还有母线电压为420V,电动机的控制电压将为250V,可以么?
回复
wangzhiqungz
2006年03月26日 11:33:33
7楼
10/0.4kVd的端电压是420V?不是很理解。
回复
zhongmx
2006年03月26日 19:33:39
8楼
这是不是因系统电压高的原因.
回复
zhuhaitao
2008年10月08日 16:25:57
9楼
低压侧为420V,变压器的高压侧电压肯定大于10KV,这有什么疑问的
回复