变电室的通风设置问题
lgtlllhb641
lgtlllhb641 Lv.10
2011年02月26日 09:58:25
来自于通风排烟
只看楼主

变电室设置通风在哪本规范上有具体规定啊!请知道的给回答下。

变电室设置通风在哪本规范上有具体规定啊!请知道的给回答下。
lsy207207
2011年02月26日 10:08:48
2楼
这位朋友好:变配电室的通风,目的是消除室内的余热。确保设备的高效安全运行。你可看看新版的暖通空调-动力技术措施(2009),他归纳了相关内容,作为专业的常用工具书,我想会对你有所帮助。
回复
lgtlllhb641
2011年02月26日 10:52:29
3楼
谢谢楼上的回答!
回复
chinalnkydlzc
2011年02月26日 15:08:45
4楼
有时安个分体空调还好点!
回复
lgtlllhb641
2011年02月26日 15:29:51
5楼
电梯机房可否利用门窗自然通风,而不设机械通风呢!
回复
lgtlllhb641
2011年02月26日 15:31:27
6楼
电梯机房能利用外窗进行自然通风,而不设机械通风呢!
回复
lgtlllhb641
2011年02月26日 15:37:23
7楼
电梯机房可否利用外窗的自然通风进行换热而不设置机械通风呢!
回复
马克
2011年02月27日 14:52:03
8楼
有自然通风条件,可以进行自然通风。不设置机械通风。
回复
chenyu2007818
2011年02月28日 10:05:35
9楼
电梯机房可以自然通风
回复
chailang311
2011年02月28日 10:55:00
10楼
只要可以对流,就可以自然通风
回复
flier_01
2011年02月28日 13:15:01
11楼
电梯机房尽量机械通风
装个排气扇就行
又不费事
回复