智能建筑设备监控功能分级表
shuaifengqi1975
2006年03月24日 17:33:30
只看楼主

智能建筑设备监控功能分级表设备名称 监控功能 甲级 乙级 丙级压缩式制冷系统 1、起停控制和运行状态显示 О О О 2、冷冻水进出口温度、压力测量 О О О 3、冷却水进出口温度、压力测量 О О О 4、过载报警 О О О 5、水流量测量及冷量记录 О О О 6、运行时间和启动次数记录 О О О 7、制冷系统起停控制程序的设定 О О О 8、冷冻水旁通阀压差控制 О О О

智能建筑设备监控功能分级表

设备名称 监控功能 甲级 乙级 丙级
压缩式制冷系统 1、起停控制和运行状态显示 О О О
2、冷冻水进出口温度、压力测量 О О О
3、冷却水进出口温度、压力测量 О О О
4、过载报警 О О О
5、水流量测量及冷量记录 О О О
6、运行时间和启动次数记录 О О О
7、制冷系统起停控制程序的设定 О О О
8、冷冻水旁通阀压差控制 О О О
9、冷冻水温度再设定 О Х Х
10、台数控制 О Х Х
11、制冷系统的控制系统应留有通讯接口 О О Х
吸收式制冷系统 1、起停控制和运行状态显示 О О О
2、运行模式、设定值的显示 О О О
3、蒸发器、冷凝器进出口水温测量 О О О
4、制冷剂、溶液蒸发器和冷凝器的温度及压力测量 О О Х
5、溶液温度压力、溶液浓度值及结晶温度测量 О О Х
6、启停次数、运行时间显示 О О О
7、水流、水温、结晶保护 О О Х
8、故障报警 О О О
9、台数控制 О Х Х
10、制冷系统的控制系统应留有通讯接口 О О Х
蓄冰制冷系统 1、运行模式(主机供冷、溶冰供冷与优化控制)参数设置及运行模式的自动转换 О О Х
2、蓄冰设备溶冰速度控制,主机供冷量调节,主机与蓄冷设备供冷能力的协调控制 О О Х
3、蓄冰设备蓄冰量显示,各设备启停控制与顺序启停控制 О О Х
热力系统 1、蒸汽、热水出口压力、温度、流量显示 О О О
2、锅炉气泡水位计显示及报警 О О О
3、运行状态显示 О О О
4、顺序启停控制 О О О
5、油压、气压显示 О О О
6、安全保护信号显示 О О О
7、设备故障信号显示 О О О
8、燃料耗量统计记录 О Х Х
9、锅炉运行台数控制 О Х Х
10、锅炉房可燃物、有害物质浓度监测报警 О Х Х
11、烟气含氧量检测及燃烧系统自动调节 О Х Х
12、热交换器能按设定出水温度自动控制进气或水量 О О О
13、热交换器进气或水阀与热水循环泵连锁控制 О Х Х
14、热力系统的控制系统应留有通讯接口 О О Х
冷冻水
系统 1、水流状态显示 О Х Х
2、水泵过载报警 О О Х
3、水泵起停控制及运行状态显示 О О О
冷却系统 1、水流状态显示 О Х Х
2、冷却水泵过载报警 О О Х
3、冷却水泵启停控制及运行状态显示 О О О
4、冷却塔风机运行状态显示 О О О
5、进出口水温测量及控制 О О О
6、水温再设定 О Х Х
7、冷却塔风机启停控制 О О О
8、冷却塔风机过载报警 О О Х
空气处理系统 1、风机状态显示 О О О
2、送回风温度测量 О О О
3、室内温、湿度测量 О О О
4、过滤器状态显示及报警 О О О
5、风道风压测量 О О Х
6、启停控制 О О О
7、过载报警 О О Х
8、冷热水流量调节 О О О
9、加湿控制 О О О
10、风门控制 О О О
11、风机转速控制 О О Х
12、风机、风门、调节阀之间的连锁控制 О О О
13、室内CO2浓度监测 О Х Х
14、寒冷地区换热器防冻控制 О О О
15、送回风机与消防系统的联动控制 О О О
变风量系统 1、系统总风量调节 О О Х
2、最小风量控制 О О Х
3、最小新风量控制 О О Х
4、再加热控制 О О Х
5、变风量(VAV)系统的控制装置应有通讯接口 О О Х
排风
系统 1、风机状态显示 О О Х
2、启停控制 О О Х
3、过载报警 О О Х
风机
盘管 1、室内温度测量 О Х Х
2、冷热水阀开关控制 О Х Х
3、风机变速与启停控制 О Х Х
整体
空调 1、室内温、湿度测量 О Х Х
2、启停控制 О Х Х
给水系统 1、水泵运行状态显示 О О О
2、水流状态显示 О Х Х
3、水泵启停控制 О О О
4、水泵过载报警 О О Х
5、水箱高低液位显示及报警 О О О
排水及污水处理系统 1、水泵运行状态显示 О Х Х
2、水泵启停控制 О Х Х
3、污水处理池高低液位显示及报警 О Х Х
4、水泵过载报警 О Х Х
5、污水处理系统留有通讯接口 О Х Х
供配电设备监视系统 1、变配电设备各高低压主开关运行状况监视及故障报警 О О О
2、电源及主供电回路电流值显示 О О О
3、电源电压显示 О О О
4、功率因数测量 О О О
5、电能计量 О О О
6、变压器超温报警 О О Х
7、应急电源供电电流、电压及频率监视 О О О
8、电力系统计算机辅助监控系统应留有通信接口 О О Х
照明系统 1、庭院灯控制 О Х Х
2、泛光照明控制 О Х Х
3、门厅、楼梯及走道照明控制 О Х Х
4、停车场照明控制 О Х Х
5、航空障碍灯状态显示、故障报警 О Х Х
6、重要场所可设智能照明控制系统 О Х Х
应对电梯、自动扶梯的运行状态进行监视 О Х Х
应留有与火灾自动报警系统、公共安全防范系统、车库管理系统通讯接口 О О Х
注:1、О表示有此功能,Х表示无此功能