麻烦各位帮看下这个基坑支护排桩做法有什么问题
lcq17326
lcq17326 Lv.2
2011年02月25日 11:31:32
只看楼主

谢谢了

谢谢了
99aa403a4ef22d4249b3.zip
103 KB
立即下载
免费打赏
pbc99
2011年05月18日 14:46:38
2楼
这个基坑支护排桩做法,基本没什么问题,因为我也看不大懂
回复
tanjw2002
2011年07月11日 10:54:12
3楼
虽未进行计算,凭多年经验感觉安全储备太高不经济。
1、嵌固深度过长竟然达到9m,正常情况下约为3m左右(视地下水位、边坡荷载、土质情况等而定);
2、桩间距也太密集、桩主筋也是同样问题;
3、从构造上桩顶部缺少冠梁连接。