关于线荷载的问题,前辈们帮忙回答下,急!!!
zhouhui1586
2011年02月24日 23:12:03
只看楼主

菜鸟问下顶层梁的荷载要不要输入?顶层梁上面是坡屋面也没有墙体了,感觉没有线荷载!还有就是用于过道上的梁上是不是也没有线荷载,我感觉它们梁上面没有墙,所以就没有线荷载了,请问我这种想法对吗?

菜鸟问下顶层梁的荷载要不要输入?顶层梁上面是坡屋面也没有墙体了,感觉没有线荷载!还有就是用于过道上的梁上是不是也没有线荷载,我感觉它们梁上面没有墙,所以就没有线荷载了,请问我这种想法对吗?
免费打赏
yyscl
2011年02月25日 14:15:44
2楼
对的,梁上没有墙体的一般是不输线荷载的
回复
flashsnow
2011年02月25日 14:57:31
3楼
嗯,基本就是这样的!
回复
redeemeryk
2011年02月25日 15:25:27
4楼
若过道上有栏杆之类的,建议输入一点荷载,表明概念清晰。
回复
姬十四
2011年02月25日 16:12:53
5楼
没有墙的位置严格来说是没有线荷载的,楼主理解的不错,一般可以不输,单有些建筑外围顶层带栏杆的虽说荷载很小但还是要输入的。。。
回复
liuwenhui198392
2011年02月26日 10:51:36
6楼
没有墙的位置严格来说是没有线荷载的,楼主理解的不错,一般可以不输,单有些建筑外围顶层带栏杆的虽说荷载很小但还是要输入的。。。
回复
stonehu1
2011年02月26日 13:23:43
7楼
栏杆这种就算了。唉。施工时候随便放几块模板都比这个重。
回复
y5354
2011年03月01日 10:02:53
8楼
我也存在这样的疑问 看到这么多同行前辈们一致的回复 心里面也有了底子 没有墙体就不用输了 有栏杆就稍微意思输入一点了
回复
foxzhang
2011年03月01日 10:38:30
9楼
没墙或者栏板当然不用再输入线荷载了
回复
hbyuanming
2011年03月01日 12:52:41
10楼
要是这个梁上没托什么墙的话,线荷载就不要了,要是有什么栏杆的话,这个荷载可以输入的,但是这个荷载一般情况下小的可怜
回复
zzhhsdbd
2011年03月01日 22:15:54
11楼
无墙体不需要输入
回复