一台专用变400kva使用高低压双计量。低压使用0.5s级600/5电流互感器,三只1级DDS666单相互感器式电子表。高压计量使用油浸式电压及电流互感器,电压互感器是0.2级10000/100,电流互感器是0.2级30(50)/5双比率,电表是三相三线有功无功电子式电表有功一级无功2级,电压互感器是v字型接线,电流互感器测AC相电流,二次电压b相及电流互感器as2 、 bs接地。问题是低压计量有功电量比高压有功电量多。(三天低计是1440度,高计是1200度)。请高手分析可能的原因?

qianyanfeng1984
2011年04月27日 13:13:16
2楼
多谢楼主,很受用
回复
allenhoop123
2011年04月27日 13:38:38
3楼
不懂为什么会有这种情况,理论上有功应该高压侧大啊,毕竟阻抗负载增加了一些。静待高手解决。
回复
changyu1986
2011年04月27日 23:09:03
4楼
肯定有这方面的原因 你的低压计量准确级没高压的大。 误差大些。