我的Y方向位移比大于1/550怎么办?多层是不是不用管位移比?
zhouhui1586
2011年02月24日 19:33:45
只看楼主

=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 3 1 74 18.33 17.80 1.03 4700. 74 7.24 7.01 1.03 1/ 650. 9.2% 1.00 2 1 49 11.33 11.01 1.03 3400.

=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 74 18.33 17.80 1.03 4700.
74 7.24 7.01 1.03 1/ 650. 9.2% 1.00
2 1 49 11.33 11.01 1.03 3400.
49 5.72 5.54 1.03 1/ 595. 13.3% 0.84
1 1 24 5.65 5.51 1.03 3900.
24 5.65 5.51 1.03 1/ 690. 99.8% 0.75

X方向最大值层间位移角: 1/ 595.

=== 工况 2 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
3 1 93 23.74 18.76 1.27 4700.
93 10.29 8.20 1.25 1/ 457. 8.8% 1.00
2 1 68 13.83 10.87 1.27 3400.
68 6.79 5.35 1.27 1/ 501. 8.0% 0.69
1 1 43 7.11 5.57 1.27 3900.
43 7.11 5.57 1.27 1/ 549. 85.9% 0.72

Y方向最大值层间位移角: 1/ 457.

=== 工况 3 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 74 1.14 1.11 1.03 4700.
74 0.41 0.40 1.03 1/9999. 16.8% 1.00
2 1 49 0.72 0.70 1.03 3400.
49 0.35 0.34 1.03 1/9734. 6.0% 0.90
1 1 24 0.37 0.37 1.02 3900.
24 0.37 0.37 1.02 1/9999. 99.8% 0.84

X方向最大值层间位移角: 1/9734.

=== 工况 4 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
3 1 93 3.69 3.10 1.19 4700.
93 1.47 1.25 1.18 1/3199. 3.6% 1.00
2 1 68 2.22 1.86 1.20 3400.
68 1.04 0.87 1.19 1/3282. 0.8% 0.74
1 1 43 1.18 0.99 1.20 3900.
43 1.18 0.99 1.20 1/3293. 97.8% 0.81

Y方向最大值层间位移角: 1/3199.
初学结构,请大家见谅,多指教,谢谢!
免费打赏
sc_jolin9133
2011年02月24日 20:15:00
2楼
楼主你这个是层间位移角超了,这个多层也是要考虑的,鉴于你Y向层间位移比均超了1.2,建议考虑偶然偏心在计算一次
回复
zhouhui1586
2011年02月24日 20:38:35
3楼
=== 工况 2 === X-5% 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 74 17.91 17.75 1.01 4700.
74 7.06 6.99 1.01 1/ 666. 9.2% 1.00
2 1 49 11.07 10.98 1.01 3400.
49 5.59 5.52 1.01 1/ 608. 13.2% 0.84
1 1 24 5.52 5.50 1.00 3900.
24 5.52 5.50 1.00 1/ 706. 99.9% 0.75

X方向最大值层间位移角: 1/ 608.

=== 工况 3 === X+5% 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 74 18.76 17.85 1.05 4700.
74 7.42 7.03 1.05 1/ 634. 9.3% 1.00
2 1 49 11.58 11.04 1.05 3400.
49 5.84 5.56 1.05 1/ 582. 13.3% 0.84
1 1 24 5.78 5.52 1.05 3900.
24 5.78 5.52 1.05 1/ 675. 99.7% 0.75

X方向最大值层间位移角: 1/ 582.

=== 工况 4 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

=== 工况 5 === Y-5% 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
3 1 93 26.46 19.47 1.36 4700.
93 11.46 8.51 1.35 1/ 410. 8.4% 1.00
2 1 68 15.42 11.30 1.37 3400.
68 7.57 5.56 1.36 1/ 449. 7.7% 0.69
1 1 43 7.92 5.79 1.37 3900.
43 7.92 5.79 1.37 1/ 492. 83.0% 0.72

Y方向最大值层间位移角: 1/ 410.

=== 工况 6 === Y+5% 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
3 1 93 21.15 17.91 1.18 4700.
93 9.17 7.83 1.17 1/ 512. 9.2% 1.00
2 1 68 12.32 10.38 1.19 3400.
68 6.05 5.11 1.18 1/ 562. 8.5% 0.69
1 1 43 6.33 5.32 1.19 3900.
43 6.33 5.32 1.19 1/ 616. 90.0% 0.71

Y方向最大值层间位移角: 1/ 512.
回复
zhouhui1586
2011年02月24日 20:41:38
4楼
我考虑偶然偏心后X方向都小于1/550,但是Y方向都不满足,怎么办?
回复
sc_jolin9133
2011年02月24日 20:59:55
5楼
层间位移角 不用考虑偶然偏心的影响,也就是说只要你 === 工况 4 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移 满足要求就行了,你可以试着加大Y方向的梁高
或者加大Y方向的柱截面尺寸
回复
zhouhui1586
2011年02月24日 21:37:11
6楼
我不考虑偶然偏心的影响,在Y方向上,工况4也是满足要求的,但是工况2就是大于1/550,这不影响吗?
回复
wangshuosheji
2011年02月24日 21:53:23
7楼
加强结构周围的梁柱刚度!位移比必须满足规范要求,位移比比周期比更重要。
回复
skysunbin
2011年02月25日 08:41:33
8楼
我也觉得位移比很重要,还是控制的好,可以把柱子y方向加大些,柱子要是不能改变的话,可以把梁高加大点!应该可以解决!
回复
温员外
2011年02月25日 13:36:05
9楼
不用偶然偏心的。把钩去掉
回复
李子lion
2011年02月25日 18:36:53
10楼
这个不是很懂
学习下
回复
weidu17
2011年02月25日 19:03:28
11楼
偶然偏心引起的位移比不足主要是由于结构布置不够合理`查看第一项中的质心刚心位置是否距离很远`如果能调整要尽量让刚心接近质心使结构相对规则减小偏心引起的位移比过大`