请教各位高人指点一下,今天我们在做电缆耐压试验的时候电压上升后设备突然跳开了,经检查发现在电缆的另一端靠近电缆头处(大概十米)发现外保护套上有击穿烧焦的痕迹,可我们锯开后只发现钢铠有有少量的烧焦痕迹之外,别处一点痕迹都没有,电缆的主绝缘非常完好!!我们的电缆是10kV三芯的,长度大约有700多米,请问这到底是什么原因造成的,急求高人能够细细的分析分析!!!!
请教各位高人指点一下,今天我们在做电缆耐压试验的时候电压上升后设备突然跳开了,经检查发现在电缆的另一端靠近电缆头处(大概十米)发现外保护套上有击穿烧焦的痕迹,可我们锯开后只发现钢铠有有少量的烧焦痕迹之外,别处一点痕迹都没有,电缆的主绝缘非常完好!!我们的电缆是10kV三芯的,长度大约有700多米,请问这到底是什么原因造成的,急求高人能够细细的分析分析!!!!
12楼
学习了哈
回复
13楼
等待高手解答
回复
14楼
同意2楼的观点,不过现在的高压电缆是要做耐压试验的,还有有没有可能铠装层有问题?
回复
15楼
按一般情况还用直流耐压试验,分析为:一、操作者进行试验时,时间撑握不好,或操作速度过快,造成电缆直流充电过快,产生过压尖端放电;二、电缆在敷设时造成电缆损伤,绝缘层爬电放电,( 再细心检查会顺迹检查可能看到更严重故障点),三、电缆出厂问题(可能性极少)
回复
16楼
路过,学习下,还没有碰到过这种问题~~~
回复
17楼
试验仪器是工频耐压的还是串联谐振的,是不是仪器过载引起的跳闸,因为电缆长度已经700米左右了,我也遇见过这种情况,电缆700米左右,用工频耐压试验装置,结果电缆太长电压升不上去,最后换串联谐振的才做完的试验
回复
18楼
是否交联的?你做的是什么试验,现在做交联电缆耐压试验有些争议,容易发生你所说的情况
回复
19楼
是制作工艺不行吧
回复
20楼
我是来学习的~
回复
21楼
路过学习一下.