急急急!!!!关于电缆击穿的问题。。。。。
wbaoj
wbaoj Lv.2
2011年02月23日 22:44:16
只看楼主

请教各位高人指点一下,今天我们在做电缆耐压试验的时候电压上升后设备突然跳开了,经检查发现在电缆的另一端靠近电缆头处(大概十米)发现外保护套上有击穿烧焦的痕迹,可我们锯开后只发现钢铠有有少量的烧焦痕迹之外,别处一点痕迹都没有,电缆的主绝缘非常完好!!我们的电缆是10kV三芯的,长度大约有700多米,请问这到底是什么原因造成的,急求高人能够细细的分析分析!!!!

请教各位高人指点一下,今天我们在做电缆耐压试验的时候电压上升后设备突然跳开了,经检查发现在电缆的另一端靠近电缆头处(大概十米)发现外保护套上有击穿烧焦的痕迹,可我们锯开后只发现钢铠有有少量的烧焦痕迹之外,别处一点痕迹都没有,电缆的主绝缘非常完好!!我们的电缆是10kV三芯的,长度大约有700多米,请问这到底是什么原因造成的,急求高人能够细细的分析分析!!!!
免费打赏
huadongdianzi
2011年02月26日 21:43:16
22楼
等待具体的答案 耐压那点电流应该不至于这样
回复
liuss369
2011年02月27日 03:44:57
23楼
路过,学习。
回复
talentdan
2011年02月27日 09:06:25
24楼
很好有启发效果
回复
xiaogejx
2011年02月27日 10:24:47
25楼
你看到的铜屏蔽上的小洞,实际上主绝缘已经击穿了。你把铜屏蔽扒掉就能看到,下次你只耐压到相绝缘的2.5倍就好了别耐太高。
回复
ahtlzd
2011年02月27日 14:25:45
26楼
学习下,以后碰到知道怎么回事。
回复
er585gang
2011年02月27日 19:33:13
27楼
来了网易论坛,发现自己什么也不会。
回复
wyzh9
2011年02月27日 19:38:53
28楼
没有具体说明是在做那个方面的耐压,难说。在说做耐压怎么可能发生那么大的击穿?
回复
qzfgzzy
2011年02月27日 20:25:42
29楼
不知道是交流耐压还是直流试验?当时的漏泄电流是多少?
回复
qer1682011
2011年02月28日 07:43:45
30楼
学习中,进来看看!!!!
回复
jia_beiping
2011年02月28日 08:30:02
31楼
期待高手解决!!
回复

相关推荐