结构常用设计规范征求意见稿
haixin432
haixin432 Lv.4
2011年02月23日 17:39:06
只看楼主

建筑结构荷载规范国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 征求意见稿的说明根据住房和城乡建设部建标[2009]88号文“关于印发《2009年工程建设标准规范制订、修订计划》的通知”要求,由中国建筑科学研究院会同各有关单位对国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009—2001(2006版)进行全面修订。修订组总结了近年来的设计经验,参考了国外规范和国际标准的有关内容,并开展了多项专题研究,经反复讨论修改形成本征求意见稿。

建筑结构荷载规范

国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 征求意见稿的说明
根据住房和城乡建设部建标[2009]88号文“关于印发《2009年工程建设标准
规范制订、修订计划》的通知”要求,由中国建筑科学研究院会同各有关单位对
国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009—2001(2006版)进行全面修订。
修订组总结了近年来的设计经验,参考了国外规范和国际标准的有关内容,
并开展了多项专题研究,经反复讨论修改形成本征求意见稿。
为便于了解规范修订内容并提出意见,本次修订主要内容简述如下:
1、 增加了温度作用的规定,因此本规范涉及的内容范围也由直接作用(荷
载)扩充到间接作用。【1.0.4】
2、 增加温度作用相关的术语。【2.1.24~2.1.27】
3、 依据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153,修改荷
载基本组合的规定,增加可变荷载考虑设计使用年限的调整系数L j
γ

【3.2.3】
4、 取消原第3.2.4条关于一般排架、框架结构基本组合的简化规则。
5、 增加3.2.5条强条。规定可变荷载考虑设计使用年限调整系的取值,设
计使用年限为5、50和100年时, L j
γ
分别取0.9、1.0和1.1【3.2.5】。
6、 增加偶然荷载组合表达式,分别就偶然荷载作用下承载能力计算和偶然
事件发生后受损结构整体稳定性验算给出荷载组合表达式【3.2.6】。
7、 增加第四章:永久荷载。结构自重包括结构构件、围护构件、面层及装
饰、固定设备、长期储物等【4.0.1】;固定隔墙的自重可按永久荷载考
虑【4.0.4】。
8、 强条5.1.1中关于民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇
值和准永久值系数修改为设计中必须遵守的“最小值”。【5.1.1】
9、 调整民用建筑楼面均布活荷载。教室荷载由2.0增加到2.5;增加运动场
活荷载(4.0)、百货食品超市活荷载(5.0);浴室、卫生间的活荷载由
2.0提高到2.5;除多层住宅以外的楼梯活荷载均取3.5【5.1.1】。
10、 对消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于3m×3m~6m×6m之间时,
可按线性插值确定。可考虑地下室顶板的覆土影响对活荷载进行折减
【表5.1.1注4】。
11、 强条5.1.2中关于设计楼面梁、墙、柱及基础时的楼面活荷载标准值
折减系数修改为设计中必须遵守的“最小值”。【5.1.2】
12、 工业建筑楼面增加固定设备和原料或成品堆放荷载计算原则
【5.2.1】;增加设备区域内可不考虑操作荷载和堆料荷载的规定;增加
参观走廊活荷载(3.5)【5.2.2】。
II
13、 强条5.3.1中关于房屋建筑屋面其水平投影面上的屋面均布活荷载的
标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数修改为设计中必须遵守的
“最小值”。【5.3.1】
14、 屋面活荷载增加屋顶运动场活荷载4.0【表5.3.1】。
15、 增加考虑楼面施工荷载的原则规定【5.5.1】。
16、 强条5.5.3中关于楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆的活荷载标
准值修改为设计中必须遵守的“最小值”。【5.5.3】
17、 栏杆顶部水平荷载从0.5提高至1.0kN/m;增加栏杆竖向荷载1.2 kN/m,
水平荷载与竖向荷载可分别考虑。【5.5.3】
18、 增加单跨和多跨厂房双层吊车参与组合吊车台数的规定。
19、 坡屋面积雪分布系数中积雪为0的最大坡度 由50°修改为60°,积
雪分布系数值作相应修改。【表7.2.1第1项】
20、 拱形屋面、有女儿墙及其它突起物的屋面、高低跨屋面和100m以上大
跨屋面,增加积雪不均匀分布的工况。【表7.2.1第3、8、9、10项】
21、 调整风荷载高度变化系数,C、D类地貌的梯度高度分别由400m和450m
调整为450m和550m,B类地貌的指数α由0.16改为0.15,重新计算表
8.2.1高度变化系数值。【8.2.1】
22、 山峰地形修正系数计算公式中的系数κ 由3.2修改为2.2,修正系数有
显著减小。【8.2.2】
23、 增加矩形截面高层建筑体型系数,考虑高厚比对侧面和背风面体型系
数的影响。【表8.3.1第31项】
24、 增加单个矩形截面施扰建筑的群体干扰增大系数取值范围的规定
【8.3.2】。
25、 修改直接承受风荷载的围护构件及其连接的局部风压体型系数的规
定,局部体型系数按区域给出,屋面局部体型考虑高厚比【8.3.3】。
26、 新增验算非直接承受风荷载的围护构件局部体型系数折减规定的条
文,折减从属面积由10 m2提高到25 m2,屋面折减系数最小值由0.8调
到0.6。【8.3.4】
27、 新增建筑物内部压力的体型系数规定的条文,增加某一面墙有主导洞
口建筑物的内部压力的体型系数。【8.3.5】
28、 新增大跨屋盖结构风振响应计算原则的规定条文,以示其与竖向悬臂
型结构风振计算的区别。【8.4.2】
29、 修改顺风向风振系数z
β 的计算表达式,改用背景分量因子和共振分量
因子表达,适当提高峰值因子和湍流度的取值,风振系数改用公式表
达,取消原表格。【8.4.3~8.4.6】
30、 增加高层建筑和高耸结构考虑横风向风振效应的条件以及横风向风
振等效风荷载计算原则的规定条文。【8.5.1、8.5.2】
III
31、 增加高层建筑和高耸结构考虑扭转风振效应的条件以及扭转风振等
效风荷载计算原则的规定。【8.5.4、8.5.5】
32、 修改和新增顺风向风荷载和横风向风振等效风荷载以及扭转风振等
效风荷载组合的规定。【8.5.6】
33、 修改阵风系数计算表达式,调整峰值因子和湍流度,重新计算表8.6.1
数值。【8.6.1】
34、 增加第九章:温度作用。分别就温度作用的定义及范围、考虑温度作
用的条件、温度作用标准值确定、结构平均温度确定、基本气温定义、
结构初始温度确定、温度作用的各种系数等内容作出规定。
35、 增加第十章:偶然荷载。分别就偶然荷载的定义及范围、偶然荷载的
设计原则、偶然荷载设计值取值作出规定,并给出常规炸药爆炸、燃
气爆炸、电梯的竖向撞击、汽车撞击、直升飞机非正常着陆撞击等偶
然荷载标准值的计算方法。
36、 取消原附录C:工业建筑楼面活荷载。
37、 增加附录C:消防车荷载考虑覆土厚度的折减系数。给出消防车荷载
覆土厚度折减系数的计算原则及折减系数表格。【附录C】
38、 增加附录D.4:基本气温。给出基本气温确定方法。
39、 调整部分城市基本雪压和基本风压值。收集补充了全国各台站自1995
年至2008年的年极值雪压和风速数据,进行了基本雪压和基本风速的
重新统计。表D.5中带下划线的数据为本次修订有变化的值。【附录D,
表 D.5】
40、 增加全国各主要城市基本气温。收集全国各台站自1988年至2008年的
最高温度月(一般为七月份)的最高气温平均值和最低温度月(一般
为一月份)的最低气温平均值资料,经统计得到各城市最高和最低月
平均气温。【附录D,表 D.5】
41、 修订全国基本雪压分布图和全国基本风压分布图【附录D,图D.6.1、
图 D.6.3】(本征求意见稿省略)
42、 增加全国最高月平均气温和最低月平均气温分布图。【附录D,图
D.6-4、图 D.6-5】(本征求意见稿省略)
43、 增加附录G:横风向及扭转风振的等效风荷载。给出矩形截面高层建
筑横风向风振等效风荷载和扭转风振等效风荷载的计算方法。
2672467a1105529a9538.rar
1.8 MB
立即下载
免费打赏
haixin432
2011年02月23日 17:51:37
2楼
建筑基桩检测技术规范

本规范修订的主要技术内容是:
1 进一步明确在不同的桩基设计等级条件下各种方法搭配选用及抽检数量的规定;
2 对部分强制性条文进行修订和增删;
3 增加了管桩采用孔内摄像法检测和桩顶浅部钻取混凝土芯样的条文;
4 有条件放宽了大吨位堆载时支墩边与基准桩中心距离的要求;
5 对竖向抗拔和水平静载试验的要求进行了修改;
6 修改了水平承载力特征值的判定方法;
7 取消了通过统计得到静载试验相应承载力特征值的要求;
8 钻芯法增加了单位工程桩基混凝土强度整体评定的内容;
9 对钻芯法取消了桩底截取一组完整岩芯评定单桩持力层强度的要求;
10 对钻芯法桩身完整性判定方法进行了调整,考虑了一桩多孔的关联性;
11 低应变法规定对截面多变且变化幅度较大的灌注桩应进行辅助验证检测的要求;
12 低应变法增加了使用带力传感器锤击设备进行浅部缺陷测试判定的要求;
13 高应变法取消了对动测承载力检测值进行统计的要求;
14 高应变法明确了锤上测力方式的要求,增加了考虑长桩提前卸载对完整性系数值影响的要求;
15 为适应检测仪器的发展,对声波透射法现场检测提出了相应要求;
16 在声波透射法中,考虑了声速异常符合正态分布的对称性,通过工程应用统计分析,将“单边剔除法”改为“双边剔除法”,并通过引入变异系数对检测剖面声速异常判断概率统计值进行限定;
17 对声波透射法的桩身完整性判定方法进行了调整,考虑了多测线、多剖面以及空间关联性;
18 附录A中增加了采用滑动测微计测量桩身应变的方法;
19 对附录E有关芯样尺寸测量的要求进行了修改。
回复
鉴定加固
2011年02月23日 19:30:30
3楼
请问这是哪一年的修订稿啊
回复
haixin432
2011年02月24日 08:57:00
4楼
建筑荷载规范,桩基检测规范都是2011年的
回复
haixin432
2011年02月24日 09:01:31
5楼
回复
haixin432
2011年02月24日 09:03:38
6楼
回复

相关推荐

APP内打开