排水管伸缩节问题
coldtea
coldtea Lv.11
2011年02月23日 17:06:29
只看楼主

给排水设计规范中4.3.10 塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节 , 伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。 注: 1 当 排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节 ; 2 室内、外埋地管道可不设伸缩节。 请问下伸缩节设置时强规吗?因为我们之前做的很多都没做伸缩节,好像也好好的没问题?而且我们现在做的一100m的高层也没设置伸缩节,不知道会有问题否?

给排水设计规范中
4.3.10 塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节 , 伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。

注: 1 当 排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节 ;

2 室内、外埋地管道可不设伸缩节。

请问下伸缩节设置时强规吗?因为我们之前做的很多都没做伸缩节,好像也好好的没问题?
而且我们现在做的一100m的高层也没设置伸缩节,不知道会有问题否?
免费打赏
shine5858
2011年12月07日 10:00:56
13楼
要求高一点,就要设置了
回复
piao1981910
2011年12月07日 10:03:32
14楼
s施工规范里面要求必须设置伸缩节,4米一个
回复
yechangzhi
2011年12月07日 22:19:36
15楼
学习了,不错不错。
回复
wangrong0601
2011年12月08日 20:01:55
16楼
能说一下是什么规范?
回复
iash123
2012年07月03日 14:38:53
17楼
学习了~~~~~~~~~
回复
zhang426985
2012年07月04日 14:58:15
18楼
伸缩节的作用主要是减少水锤对管道的作用力,也可以减少管道的振动力,你最好考虑用,因为你要考虑管道后期的使用寿命,管道的压力。