排水管伸缩节问题
coldtea
coldtea Lv.11
2011年02月23日 17:06:29
只看楼主

给排水设计规范中4.3.10 塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节 , 伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。 注: 1 当 排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节 ; 2 室内、外埋地管道可不设伸缩节。 请问下伸缩节设置时强规吗?因为我们之前做的很多都没做伸缩节,好像也好好的没问题?而且我们现在做的一100m的高层也没设置伸缩节,不知道会有问题否?

给排水设计规范中
4.3.10 塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节 , 伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。

注: 1 当 排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节 ;

2 室内、外埋地管道可不设伸缩节。

请问下伸缩节设置时强规吗?因为我们之前做的很多都没做伸缩节,好像也好好的没问题?
而且我们现在做的一100m的高层也没设置伸缩节,不知道会有问题否?
免费打赏
coldtea
2011年02月24日 14:01:47
2楼

怎么最近人气这么差,没人支持下
回复
shengsheng2012
2011年02月24日 23:16:54
3楼
不是强规,但是最好要设
防止管道因为热胀冷缩引起的爆裂,特别是塑料管,尤其是北方的塑料管
回复
coldtea
2011年02月25日 09:24:30
4楼
谢谢!楼上的回复
回复
qinglyx
2011年02月27日 12:32:19
5楼
感谢到非常,焉需要
回复
yrr_200
2011年10月27日 11:35:58
6楼
应该要设,是规范就应该遵守
回复
hey0303
2011年11月04日 16:10:51
7楼
要设,但是图纸中不会标示,只是设计说明强调一下
回复
wyqoo
2011年11月06日 18:39:10
8楼
防止热胀冷缩。最好有伸缩节设置。
回复
aixinyan
2011年11月06日 22:29:06
9楼
一定要设的啊
回复
summerjack
2011年12月01日 11:21:15
10楼
要设要设~不然会出问题的,设计上没说明的是设计的问题,安装过程中一定要给工人说要设!
回复
gh206602
2011年12月06日 14:31:25
11楼
必须要设 短时间内可能不会出现问题 一般楼层寿命50年以上 不设伸缩节能保证在50年内不出问题吗???