洁净空调送风管与回风管的尺寸问题
buchou2000
buchou2000 Lv.7
2011年02月23日 13:26:55
只看楼主

送风主管的大小与回风管的大小设计的大小一样,因为新风的原因,回风风量实际要比送风风量要小,有人提出:回风管应该比送风管尺寸要小,不然房间的正压不好调出来,请问这种说法是否正确。从节约成本来说,回风管选小一点是合理的,但是因为回风管尺寸大而影响房间的正压是否有依据呢?

送风主管的大小与回风管的大小设计的大小一样,因为新风的原因,回风风量实际要比送风风量要小,有人提出:回风管应该比送风管尺寸要小,不然房间的正压不好调出来,请问这种说法是否正确。
从节约成本来说,回风管选小一点是合理的,但是因为回风管尺寸大而影响房间的正压是否有依据呢?
免费打赏
longvs1
2011年05月24日 17:30:02
22楼
回风风速小于送风风速
回复
liwangy
2015年01月27日 10:44:54
23楼
我看过一套图,回风管比送风管尺寸小,估计时候风速一样大
回复
滴滴哒哒
2015年02月02日 16:19:54
24楼
按照风速计算嘛,新风量占总送风量比重大,当然回风管会比送风管小了
回复
滴滴哒哒
2015年02月02日 16:48:22
25楼
首先,回风管比送风管小一点,或者大一点,对房间压差调试来说影响不大,把握好送风和回风末端的风口风速。其次,规范要求按照风管摩擦阻力控制的话,回风管风速要求比送风管小点,那么实际算出来,有可能送风管和回风管一样大。但个人感觉这对风机压头影响不大,实际当中,个人意见,按照风管风速在合理范围内,回风管比送风管小一点,正常。
回复
x2510168
2015年03月16日 12:28:46
26楼
在实际中,应该是回风管中的风速会比送风管中的风速略低一些,,因此回风管管径不应减小.
回复
tianguozheng
2015年03月16日 16:30:08
27楼
那么1000平米送10000立方新风,设计时应该要回风量为多少呢,回风管内的风速支管和主管又以多少米为宜或者为上线。坐等前辈赐教
回复

相关推荐

APP内打开