洁净空调送风管与回风管的尺寸问题
buchou2000
buchou2000 Lv.7
2011年02月23日 13:26:55
只看楼主

送风主管的大小与回风管的大小设计的大小一样,因为新风的原因,回风风量实际要比送风风量要小,有人提出:回风管应该比送风管尺寸要小,不然房间的正压不好调出来,请问这种说法是否正确。从节约成本来说,回风管选小一点是合理的,但是因为回风管尺寸大而影响房间的正压是否有依据呢?

送风主管的大小与回风管的大小设计的大小一样,因为新风的原因,回风风量实际要比送风风量要小,有人提出:回风管应该比送风管尺寸要小,不然房间的正压不好调出来,请问这种说法是否正确。
从节约成本来说,回风管选小一点是合理的,但是因为回风管尺寸大而影响房间的正压是否有依据呢?
免费打赏
juncai13
2011年02月23日 14:23:46
2楼
毫无依据,可以通过阀门调节
回复
juncai13
2011年02月23日 14:24:51
3楼
影响正压的因素主要是新风和排风
回复
buchou2000
2011年02月23日 14:39:02
4楼
那各位在设计与施工中 新回风管的大小一般相同吗 还是 回风管略小
回复
说放弃
2011年02月23日 15:42:57
5楼
这个问题我也想问呢?不太清楚学习希望有高人解答
回复
lichongwang
2011年03月07日 14:55:51
6楼
我见过的,回风管比送风管稍小!
回复
kfxgrape
2011年03月07日 16:40:18
7楼
回风量都比送风量小,那管子当然不用一样大了。
按照流速法来选取管子大小,支管3-4m/s,主管一般8m/s左右,主要是考虑噪声问题。参见《采暖通风与空气调节设计规范》
一样大不影响压差,但是不经济。

[ 本帖最后由 kfxgrape 于 2011-3-8 09:03 编辑 ]
回复
dongdongyao
2011年03月08日 09:00:48
8楼
学习了
回复
buchou2000
2011年03月09日 12:41:38
9楼
学习啦

送回风管一样大小的做法的缺点不太经济
回复
ruanguifu1
2011年03月15日 09:48:20
10楼
为了保持正压 那送风肯定要比回风大呀。

那管道自然就大了

这还有啥子好议论的
回复
buchou2000
2011年03月16日 14:47:25
11楼
尽管回风量小,有可能设计回风管与送风管相同尺寸,以降低回风管的风速

我记得在某本资料看到过 回风风速要比送风管风速取值偏小
回复