三相交流设备的额定电流到底如何计算?
hsr85013357
2006年03月23日 10:58:33
只看楼主

我是学暖通的,经常要了解一些设备的额定电流,以判断其运行是否正常,有的同事说三相设备的额定电流可简单用额定功率除以0.5来计算得到,但有的是用另外的计算系数,甚至有的电气专业同事也有不同的说法,有时还会有些争论.请问电气界的朋友三相设备的额定电流到底如何计算?

我是学暖通的,经常要了解一些设备的额定电流,以判断其运行是否正常,有的同事说三相设备的额定电流可简单用额定功率除以0.5来计算得到,但有的是用另外的计算系数,甚至有的电气专业同事也有不同的说法,有时还会有些争论.请问电气界的朋友三相设备的额定电流到底如何计算?
免费打赏
yixufeng
2006年03月23日 11:12:15
2楼
三相设备的额定电流可简单用额定功率乘以2来计算,正式的公式是I=P/UCOSφη 其中P是功率,U是额定电压 COSφ是功率因数 η是效率。
回复
ccc678
2006年03月23日 11:55:02
3楼
你的根号3跑到哪儿去了?
回复
秋红
2006年03月23日 11:55:04
4楼

简单估算;2A/KW
回复
hsr85013357
2006年03月23日 16:27:56
5楼
楼主也认为按2A/KW估算比较务实可行(即功率除以0.5或乘以2),在实际运用中,我们用钳形电流表量测的结果与设备铭牌标示的及按此法估算的三者接近.谢谢大家!为什么有的电气专业同事说的估算系数会有不同我就感到不解?
回复
jinpmail
2006年03月23日 19:58:08
6楼
应该是涉及到计算电流 和需要系数吧!
可能啊
回复