东莞某五星级酒店低压配电运行原理图
jack1013
jack1013 Lv.4
2006年03月23日 10:41:14
只看楼主

谈谈该系统的优缺点

谈谈该系统的优缺点
a1a8480c72961b27f899.rar
0 B
立即下载
设计走心
2006年03月28日 21:28:57
12楼
是高供高计,还要低压计量参考,东莞的规定.
回复
jack1013
2006年04月01日 15:41:25
13楼

在其它地方应该可以省掉这两个低压柜,但在东莞就不行,因为曾经出过事故,当1#变压器有故障,或市电停电,2#变压器正常送电的情况下,5QF处于断开状态(因为5QF做不了自动,只能靠手动,你说的第二条是不能实现的),则1QF失压脱扣,2QF自动合闸由发电机供电,,如果这时误把5QF合上.则发电机与市电并在一起.就会发生事故,东莞曾经就出现过这样的事故.所以非要加低压柜在切换柜前并配失压脱扣功能.这样这个系统就变成半自动的.当市电全部停掉,发电机投入,但当市电来电时,则要手动来合上"要加的这两个低压柜"
东莞以前发生的这个事故影响深远!唉!
回复