2楼
图纸合理,但造价太高!改变一下接线可以省略二个进线总柜......
回复
3楼
绝对不能省二个进线总柜,除非也省掉中间的联络柜.
为什么呢,请大家评析.
回复
4楼
图纸设计是合理的,但是有必要一家单位用两台发电机吗?双电源进线也就罢了,可是一家单位用两发电机尚不多见,有点浪费。
回复
5楼
这样可不可以?
回复
6楼
不可以,这样存在发电机倒送电的情况
回复
7楼
一台发电机负荷不够,酒店要求当市电停电后,要满足正常供电.
回复
8楼
没听说过发动机是需要供所有用电的,发电机满足消防系统、消防电梯、应急照明等部分用电就可以了,有必要做这么大的投入而长时间闲置吗?
再问一下,你们哪里经常停电吗?供电质量不好吗?
回复
9楼
你没听说的太多了,广东地区普遍缺电,经常拉闸错峰送电。五星级酒电,在东莞两路高压相当于一路没有什么区别。供电部门可能从同一变电站引两路给你用。
五星级酒店停电时间过长,经济损失很乐观的。所以发电机不能光仅满足消防系统、消防电梯、应急照明等重要负荷,火灾几率很少。平时停电要利用它。
在东莞柴油发电机组卖的很好。一停电,周围都是发电机的声音,那怪它没做好隔音了。
回复
10楼
本人觉得系统还不优化,可以省掉两个低压柜。
这样如何?各位有兴趣可以看看附图:
然后提意见吧,拿起砖头。
回复
11楼
您指的是断路器的下进线?我觉得10楼的意思和我差不多只不过更细一点。另外一点不明白,为何不是高供高计?
回复