关于低压柜额定电流的请教
chenhoujianqq
2011年02月23日 10:40:29
只看楼主

变压器容量为630KVA 低压0.4KV 请教大家一下 那配电柜的额定电流怎么计算附上负荷表数据 谢谢大家的帮忙

变压器容量为630KVA 低压0.4KV 请教大家一下 那配电柜的额定电流怎么计算
附上负荷表数据 谢谢大家的帮忙

未命名.jpg

ljphb
2011年02月24日 19:58:27
2楼
表已经很详细,再去用,在用计算电流公式计算
回复
sunzhiming_010
2011年02月25日 17:09:58
3楼
那表格是什么东东。1900kVA的视在功率,选630的变压,3台630的也不够啊
630kVA变压器低压侧电流在910A左右,低压进线柜进线断路器额定电流选1250A的即可。
GCK柜子电流为630~3150A,柜子主母线选TNY-80*8的或在大一点的都行。
回复
zxiaohai
2011年02月26日 08:57:06
4楼
路过,学习下学习下
回复
z1g2d3
2011年02月28日 15:59:36
5楼
路过,跟大家学习了
回复
andytongyan
2011年03月01日 11:17:36
6楼
我真需要呀哈哈哈!!!!!先下看看。。。
回复
chenhoujianqq
2011年03月03日 13:51:35
7楼
谢谢呀 但是重型设备较多 如大型电机 所以要不要考虑 增容问题 或者 裕量问题?
回复
rzedy
2011年04月22日 13:59:03
8楼
不明白,
回复
tester005
2011年04月22日 15:24:47
9楼
算一下就知道了 有什么好说的