档案馆水喷雾消防全套施工图
yuxiuyutong
2011年02月23日 09:47:45
只看楼主

该县级档案馆为四层,总建筑面积在2000m2左右,二、三层为档案库房。档案馆建筑设计规范规定,乙级档案馆库房可采用水喷雾和非卤代烷气体灭火。甲方要求尽量节省投资,消防考虑采用水喷雾系统。从查到的资料看,水喷雾系统一般用于保护发电机,变压器,油罐等,用于档案馆的没查到相关资料,档案馆消防一般用的高压细水雾或气体灭火系统。该图纸包括了各层给排水和消防平面图,系统图,泵房平面图,剖面图,卫生间大样,设计说明等共16张图纸。

对于水喷雾系统的设计和计算是否合理?希望大家提出自己的意见!
水喷雾水量是根据覆盖最大库房面积140m2考虑的,并未按照档案密集架的外表面面积计算,设计喷雾强度15L/(min.m2),安全系数取1.1,设计流量为140x15x1.1=39L/S。

QQ截图未命名.jpg

054a9f00773790bac4d9.rar
1.0 MB
立即下载
免费打赏
lxyslt
2015年03月12日 21:05:11
42楼
谢谢分享,,正好有需求
回复
花生不要皮
2015年12月03日 14:41:50
43楼
回复
放水发电
2015年12月09日 09:10:43
44楼

不错的资料,谢谢楼主。
回复
tiop0804
2015年12月12日 11:09:57
45楼
谢谢提供的好资料。
回复
rainy8412
2016年01月07日 19:10:37
46楼
节省投资的话是不是可以不用消防啊,只要做灭火器就行啊,规范上并没有一定要做水喷雾或气体灭火
回复
tracyxjl
2016年01月08日 16:19:31
47楼
很棒。。赞一个
回复
tracyxjl
2016年01月08日 16:22:57
48楼
可以打开。。不错的
回复
chinasun0202
2018年11月05日 17:03:35
49楼
收藏了  谢谢楼主分享
回复
乐youyou
2018年11月12日 15:28:44
50楼
谢谢
回复