后浇带浇筑前如何抵抗外力。
guangshawanjian
2011年02月23日 08:38:18
只看楼主

我们知道后浇带宜设在跨中1/3位置,这里剪力小,可以认为抗剪上没问题吧。那么抗弯呢?后浇带浇筑前的抗弯能力如何保证?

我们知道后浇带宜设在跨中1/3位置,这里剪力小,可以认为抗剪上没问题吧。那么抗弯呢?后浇带浇筑前的抗弯能力如何保证?
免费打赏
znjzq
2011年02月23日 11:01:25
2楼
浇后浇带前使用荷载还没加呢.
回复
yuruiemail
2011年02月23日 11:04:35
3楼
这要看什么位置了。基本上如果是基础的后浇带是没办法在浇筑前采取什么措施的,只能在设计的时候按后浇带两侧悬挑设计配筋。
如果是地上结构,可以采用后浇带两侧临时支撑。
回复
winstar55
2011年02月23日 11:17:08
4楼
在1/3梁跨度的地方,弯矩也不大吧。
而且在后浇带的地方钢筋是有加强的,浇筑之后是能够满足承载力要求的。
回复
jshyss
2011年02月23日 12:33:31
5楼
在1/3跨处弯矩是很小的,剪力也不大。楼层处施工时后浇带处支撑是不允许拆除的。
所以是没有问题的!
回复
tumuzhangming
2011年02月28日 18:34:30
6楼
下沉式的后浇带呢
回复

相关推荐