关于组合式空调机组和吊顶式空调机组的选择
dblant025
dblant025 Lv.2
2006年03月22日 17:18:24
来自于中央空调
只看楼主

初步设计中,在组合式空调机组和吊顶式空调机组都可以满足要求的情况下,空调风系统你选哪种?

初步设计中,在组合式空调机组和吊顶式空调机组都可以满足要求的情况下,空调风系统你选哪种?


1143444644535.gif

免费打赏
dblant025
2006年03月22日 17:28:09
2楼
涉及到要不要设置空调机房的问题,这可是业主和建筑师们关心的大问题。
回复
dblant025
2006年03月24日 17:45:26
3楼
大家都没有碰到过这个问题?

大侠们指点一下。
回复
machangjie2000
2006年03月25日 11:33:58
4楼
建议你用组合式空调机组,吊顶式空调机组噪声问题不好解决,这有时候是在我们能力之外的事情,而且吊顶式空调机组对层高要求要高,这也是投资方关心的问题
回复
dblant025
2006年03月27日 15:33:34
5楼
大家接着讨论一下用组合式空调机组的系统设计要点吧?
回复
freemanjin
2006年03月28日 01:31:45
6楼
标准的设计,采用组合式空调机组。

原因:1,设备便于管理、维护、保养;2,组合式空调机的过滤器有板式和袋式,吊顶机只有板式一级,满足不了很多高级项目的空气质量要求(虽然可以风管内加袋式过滤段但不是地道的设计);3,吊顶机一般安装在非机房区域,噪声、振动很难处理。

我们在设计时,在以下情况会采用吊顶机:1,风量很小,一般3000cmh以下,选不到组合式机组;2,机房空间不足;3,项目要求不高或需要压预算时。

空调设计有很多方法都能达到技术要求。但一般的,在条件许可的情况下,机电工程师应该优先考虑标准的地道的设计。
回复
ougn841x
2006年05月19日 20:05:58
7楼
有没有好的建义???
回复

相关推荐

APP内打开