关于给水系统分区的问题.
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年03月22日 15:04:31
只看楼主

若一个多层建筑,分两个区.原因是市政压力满足不了高区要求.那么是否可以按以下这样来做.1.低区用市政压力来满足,高区由加压设备满足用水。2.上下区各立管相连,用截止阀隔断.原因是市政停水时,高区的水能保证低区使用.不知道高区相连通的做法是否可行.谢谢指点!

若一个多层建筑,分两个区.原因是市政压力满足不了高区要求.
那么是否可以按以下这样来做.
1.低区用市政压力来满足,高区由加压设备满足用水。
2.上下区各立管相连,用截止阀隔断.原因是市政停水时,高区的水能保证低区使用.
不知道高区相连通的做法是否可行.
谢谢指点!
免费打赏
applan
2006年03月22日 15:11:02
2楼
1、可以采用;
2、会造成水池容量加大,当市政不停水时,水质容易变化;

建议:多层建筑的话,是否可以采用水箱+市政;可以通过夜间压力高来进水。
回复
xiongmaoji
2006年03月22日 17:09:26
3楼
请问,截止阀如何隔断
回复
xing80yu
2006年03月22日 18:21:54
4楼
同意楼主做法,低区市政直接供水,高区变频加压供水
回复
malong_555
2006年03月22日 19:22:27
5楼
关于三楼的说法.
平时在市政水能满足情况下,关闭截止阀.
当市政压力满足不了要求,则开启截止阀以便低区用水。
回复
minxin001
2006年04月27日 00:01:35
6楼
本人认为最好采用低区市政供水,高区采用变频系统,当低区停水是,打开截止阀满足低区供水,水池我感觉没必要加到很大,毕竟停水相对时间太少