框架结构层高差别大,竖向不规则
shiyue0370
shiyue0370 Lv.3
2011年02月22日 09:33:14
只看楼主

钢筋混凝土框架结构往往会出现因使用要求及基础埋深造成底层层高大于上部层高很多,即竖向不规则。这时PKPM计算结果显示“薄弱层地震剪力放大系数=1.15”,并且计算结果显示一层抗剪强度小于层剪力。请教高人对此种情况是否要人工调整计算模型或修改某参数,还是程序自动按其计算结果对配筋进行相应调整。

2011年02月22日 14:39:17
2楼
可采用设短柱基础的方法来处理。
1:通过设置短柱基础的方法将底层柱的嵌固端向上抬。
2:减小了底层柱计算长度,使底层的侧向刚度不小于上层侧向刚度的70%。避开了竖向刚度不规则的问题,也就不需要乘1.15的薄弱层地震剪力放大系数。
3:注意短柱基础的抗弯刚度应比柱抗弯刚度大10倍。
回复
x1xqq
2011年02月22日 14:53:15
3楼

即地面下柱截面放大,使其截面矩不小于地面上的5倍(达到5倍即可)。
回复
shiyue0370
2011年02月24日 08:05:46
4楼
可是工业建筑中往往会出现一层层高比二层大很多,如正负0以上一层6米高,而二层只有3.5米,那短柱就要上延至正负0以上了,还不如整个一层柱截面放大,增大一层的抗侧刚度。
另外如果不可避免的出现了竖向不规则,如何调整参数和配筋呢?
回复
huncivil
2011年02月24日 09:27:47
5楼
学习了,以前没接触过
回复
66629691
2011年02月24日 11:34:28
6楼
学习了,也遇到类似的情况,都只能加大一层构件截面!
回复
money520225
2011年02月28日 17:23:30
7楼
这是很正常的问题啊,,,就乘个1.15,,,调一层柱的截面要调大很大的。。。这就是一个薄弱层
回复
so763140979
2011年02月28日 19:50:42
8楼
请教高人对此种情况是否要人工调整计算模型或修改某参数,还是程序自动按其计算结果对配筋进行相应调整。
回复
ziqiang820
2011年04月08日 22:02:52
9楼
我做过2个这样的 都是直接按程序放大1.15 其他都没调做的
回复
perfecter100
2011年04月09日 01:24:09
10楼
回复
a272045701
2011年04月17日 09:08:57
11楼
学习了,也遇到类似的情况,学习。。。学习
回复