揭上海电费翻倍事件真正原因(求正解)
hlamlx
hlamlx Lv.3
2011年02月21日 17:36:48
只看楼主

最近在猫扑上看到遍东东,我不太明白这电表15、20、30、40A跟电费还有这么大的关糸吗?有高人能出来说明白一点吗?大家可能没搞清楚电费为什么疯涨,但所有已知的手段检查下来,都是正常的: 1,仪表是好的! 2,报数是正常的! 3,偷电是没有的! 4,春秋天,甚至是夏天也是好的! 5,态度是和蔼的! 其实,只要干一件事情就会真相大白: 将电表检测范围从0-5A的线性数据,扩大到0-40A的范围,你再看它,估计超过10A后,那条线就像神舟5号一样直冲蓝天了。

最近在猫扑上看到遍东东,我不太明白这电表15、20、30、40A跟电费还有这么大的关糸吗?有高人能出来说明白一点吗?



大家可能没搞清楚电费为什么疯涨,但所有已知的手段检查下来,都是正常的:
1,仪表是好的!
2,报数是正常的!
3,偷电是没有的!
4,春秋天,甚至是夏天也是好的!
5,态度是和蔼的!
其实,只要干一件事情就会真相大白:
将电表检测范围从0-5A的线性数据,扩大到0-40A的范围,你再看它,估计超过10A后,那条线就像神舟5号一样直冲蓝天了。
你可以自己算一下,P=U*I(U是固定的220V),那么3300w-5500w的状态下,电流是15A-25A
你家里的电器全开,不跳闸时的功率有多少马上就出来了。
当你一半时间的消耗状态是10A以上时,你的电费不翻倍,你可以做神仙了!
而电表上显示的额定电流是多少呢?自己回家看看吧,运气好点的是10A,运气差的是5A,更多的写着5-10A。
附电力公司公开的技术细则:
《依据 "上海电力公司 供电营业细则" 第二章 第七条 1.低压供电(1)居民客户之规定:居民客户实行用电负荷管理,单相供电时,分为3、4、6、8KW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A.》。
现在来看看供电局给我们所装的电表铭牌标示:额定电流 5(30)A.或 10(40)A。括号内的数字是短时允许超载电流。譬如:空调,冰箱等电动机的启动电流。而不是正常工作电流。
P=U×I,U电压为常数,注意,这是线性方程。也就是电表显示的用电数字也应该是线性关系正确反映。因此电表计量一个重要指标就是线性度!!!
我们假设电表工作在额定电流5A或10A内,线性度是好的。工作在超载电流高段,变成指数性图形关系,计数就会翻倍!!!
假设我们的用电设备功率因数为1,则1000W/220V=4.5A.来计算,我们使用一个电热水壶就1200W. 电流5.4A. 大家就此计算一下,你回到家里后打开的电器用电电流,是否工作在超载电流段。
而供电局给我们安装的电表,与供电局公示的最低额定15A电表都没有达到。
去看看电力公司对于电表制造商的设备招标文件吧,注意二个名词的区别“额定电流”和“过电流能力”。一切尽在不言中!
当你要求《电能表强制检定站》上门检测时,尽管其声称是第三方的,尽管其声称东家是上海技术监督局。但当你:
问校验人员,测试几个电流点,工作人员回答说:只测试3个电流点。我说至少1A一个点,就能看出线性度好坏。
结果:
他们不干了
免费打赏
jia_beiping
2011年02月25日 08:09:01
42楼
特色社会主义,都是“被”涨,“被”坐车!!“被”现在中国现在是最流行了!
回复
混混兔
2011年02月25日 10:35:17
43楼
我的是1月中旬抄的表,2月1日就回老家了,家中总闸拉掉了,2月中旬收到电费单,电费竟然要400多,比一月的单子足足被涨了一倍,也就是说我半个月的用电要400多。郁闷!!!!
回复
chocoboo8
2011年02月25日 10:43:25
44楼
楼主的意思是5A以下的,是线性的。。5A以上就非线性的疯涨? 因为给装了个5A的电流表?。。你不装5A的没法啊,我家不是供电局的。。5A电流表,你装,或不装,它就在那里。
回复
cckkjj
2011年02月25日 11:05:24
45楼
电子电能表也会磁饱和! 现在供电部门哪里还会用机械电能表。
回复
mjz333
2011年02月25日 12:14:48
46楼
弱弱的问一句:上海全市都是用的统一的电子电能表? 机械电能表?
回复
piqian0526
2011年02月25日 12:16:41
47楼
学习了!不过还是不知道什么情况啊~等待高手解答
回复
wutaixiong
2011年02月25日 14:10:54
48楼
大致分析下:
一 如果按照欧姆定律,电费是很可能增加很多的!
因为电力部门在电力负荷低谷调高电压,而W=UXU/R,一般电器都有一个最高工作电压,只要在最高工作电压的允许范围内调高,你的用电量就会快速增长,如一般的家用电器是220V电压,但最高工作电压一般为240V到250V,假如你电阻是10欧,220V一小时的电量是220x220/10/1000=4.84度,假如电压提高到250V,电阻不变,一小时的电量为250x250/10/1000=6.25度。一般情况电厂的输出功率是一定的,而电力部门的负荷是不稳定的,比如白天工厂开工消耗了更多的电力,晚上工厂下班了多余的电力很多时候民用电很难完全消纳,特别是工业发展快的城市,那到了晚上电力部门就可以在负荷低谷期提高低压增加了民用电器消耗功率,让你的电量增加使电费更多。大家可以留意春节期间家用电器损坏很多,就是因为电压提高导致。因为有一些产品虽然标称工作电压是180V到250V。但因为成本质量等控制往往一超过230V就容易出问题,春节期间我家63A的刀闸保险丝出现熔断,家用电器出现烧坏和插头插座烧坏情况,而朋友亲戚家也发生这样的情况。比如同样是家里的电器都在使用,假设你家现在使用的电器功率是11KW。那电压在220V的时候,你一小时用了11KW,但当低压提高到250V的时候,你的电量是250x250/50=14.2KW,这样电量就是正常电压的14.2/11=129%
二 电表转速比正常快已经是多年没有解决的老问题,这个根据多年的看法至少快10%。
三 远程抄表系统可以远程控制电表的。
四 很可能有干扰电能表转速的设备,供电部门人为使用干扰装置提高转速。
我家的电表是09年底装的电子式电表,10年12月8号1月8号的电费是120多元,1月8号到2月8号的电费居然是430多,扣除过年期间增加的用电量看,也不可能超出3.5倍左右,而且家里只有只开冰箱、一个500W的取暖器3个小时左右、80升热水器和几盏日光灯的情况下,24小时居然能走22度电,感觉这个电费和抢没什么两样了!
回复
mollywish
2011年02月25日 15:57:04
49楼
但是这个月电费普遍都是翻倍的啊,即使用电器跟上月一样的用,电费比上月也是翻倍的啊,怎么解释呢,真是不明白!
回复
mollywish
2011年02月25日 15:58:13
50楼
不好意思发重复了,难不成真的是供电局调高电压了

[ 本帖最后由 mollywish 于 2011-2-25 16:02 编辑 ]
回复
bbq197
2011年02月25日 16:52:09
51楼
刚刚请教了老法师,老法师对有些看法嗤之以鼻!
首先,调电压的说法:
国内大区域上的电网是并网的,个别发电站如果希望调高调低电压,几乎是不可能的。除非并网电网内所有的发电站同时都调,这个好像也不是轻易能做的动作。
其次,到变电站的中间级,(例如110KV,10KV,6KV)等等,其中有很多变压器都是有热备情况,电网情况错综复杂,调不好会出大事的。
再次,到用户端,(例如400V,220V),这个可以通过调整变压器的分接头,可是这个只能针对单个回路,而且工作量相当大。(不知道现在有没有高科技,把调节供电电压向调收音机旋钮一样,轻松就能调过来的???)
综上所述,如果电费上涨出现在同一个区域,同一条供电回路上,可以考虑电压调高过了。如果是全市范围的,就不能这样解释了。

其次,电流表读数的说法:
老法师比较赞成6楼的说法,磁通饱和,曲线是向下的。

至于整个事件的发展,还得寻求真相!!!
回复

相关推荐

APP内打开