揭上海电费翻倍事件真正原因(求正解)
hlamlx
hlamlx Lv.3
2011年02月21日 17:36:48
只看楼主

最近在猫扑上看到遍东东,我不太明白这电表15、20、30、40A跟电费还有这么大的关糸吗?有高人能出来说明白一点吗?大家可能没搞清楚电费为什么疯涨,但所有已知的手段检查下来,都是正常的: 1,仪表是好的! 2,报数是正常的! 3,偷电是没有的! 4,春秋天,甚至是夏天也是好的! 5,态度是和蔼的! 其实,只要干一件事情就会真相大白: 将电表检测范围从0-5A的线性数据,扩大到0-40A的范围,你再看它,估计超过10A后,那条线就像神舟5号一样直冲蓝天了。

最近在猫扑上看到遍东东,我不太明白这电表15、20、30、40A跟电费还有这么大的关糸吗?有高人能出来说明白一点吗?



大家可能没搞清楚电费为什么疯涨,但所有已知的手段检查下来,都是正常的:
1,仪表是好的!
2,报数是正常的!
3,偷电是没有的!
4,春秋天,甚至是夏天也是好的!
5,态度是和蔼的!
其实,只要干一件事情就会真相大白:
将电表检测范围从0-5A的线性数据,扩大到0-40A的范围,你再看它,估计超过10A后,那条线就像神舟5号一样直冲蓝天了。
你可以自己算一下,P=U*I(U是固定的220V),那么3300w-5500w的状态下,电流是15A-25A
你家里的电器全开,不跳闸时的功率有多少马上就出来了。
当你一半时间的消耗状态是10A以上时,你的电费不翻倍,你可以做神仙了!
而电表上显示的额定电流是多少呢?自己回家看看吧,运气好点的是10A,运气差的是5A,更多的写着5-10A。
附电力公司公开的技术细则:
《依据 "上海电力公司 供电营业细则" 第二章 第七条 1.低压供电(1)居民客户之规定:居民客户实行用电负荷管理,单相供电时,分为3、4、6、8KW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A.》。
现在来看看供电局给我们所装的电表铭牌标示:额定电流 5(30)A.或 10(40)A。括号内的数字是短时允许超载电流。譬如:空调,冰箱等电动机的启动电流。而不是正常工作电流。
P=U×I,U电压为常数,注意,这是线性方程。也就是电表显示的用电数字也应该是线性关系正确反映。因此电表计量一个重要指标就是线性度!!!
我们假设电表工作在额定电流5A或10A内,线性度是好的。工作在超载电流高段,变成指数性图形关系,计数就会翻倍!!!
假设我们的用电设备功率因数为1,则1000W/220V=4.5A.来计算,我们使用一个电热水壶就1200W. 电流5.4A. 大家就此计算一下,你回到家里后打开的电器用电电流,是否工作在超载电流段。
而供电局给我们安装的电表,与供电局公示的最低额定15A电表都没有达到。
去看看电力公司对于电表制造商的设备招标文件吧,注意二个名词的区别“额定电流”和“过电流能力”。一切尽在不言中!
当你要求《电能表强制检定站》上门检测时,尽管其声称是第三方的,尽管其声称东家是上海技术监督局。但当你:
问校验人员,测试几个电流点,工作人员回答说:只测试3个电流点。我说至少1A一个点,就能看出线性度好坏。
结果:
他们不干了
免费打赏
angel98
2011年02月25日 18:08:05
52楼
同意楼上所谓老法师的意见,等待解释
回复
zwx345
2011年02月25日 20:04:18
53楼
要一方面提高电表精度来解决低负荷问题,一方面设定对应的量程来防止过负荷
大表拉小车,表不转,小表拉大车又是一样
回复
lilin5555
2011年02月25日 21:07:42
54楼
机械电能表和数字电能表区别在哪呢,1楼说的是数字电能表,5 楼说的是机械电能表,是这样吗
回复
gogogokaka2008
2011年02月25日 21:29:53
55楼
好方法 改天去试下
回复
kjaliqi
2011年02月26日 12:15:20
56楼
是不是线路上还有其他的线 你不知道
回复
eric_luonan
2011年02月26日 14:20:08
57楼
37# 52#很专业,49#有着伟大的想象力,现在比较服52# 法老师强大
回复
eric_luonan
2011年02月26日 14:20:30
58楼
额 好像网卡了,我不能删除自己的发言么?

[ 本帖最后由 eric_luonan 于 2011-2-26 14:22 编辑 ]
回复
caileitc19
2011年02月27日 15:06:01
59楼
原来是这样啊~~~~~~
回复
usb1998
2011年02月28日 10:33:12
60楼
可不可以解释的再详细一些呀
回复
ice0001
2011年02月28日 13:39:07
61楼
mark 关注、等结果
回复

相关推荐

APP内打开