新电缆管道遇到原有电缆管道时,交叉部分如何处理??
新电缆管道遇到原有电缆管道时,交叉部分如何处理??
2楼
把问题说清楚一点,到底是电缆沟相交还是电缆排管相交?
回复
3楼
是电缆还是电缆保护管?还是电缆沟?如何交叉?交叉部分如何处理指的是如何敷设还是如何加以保护?
回复
4楼
从原有管道的上面或下面绕过去
回复
5楼
看来只能从原有电缆管道的下面钻过去了。
回复
6楼
以前的工程,电缆沟和电信排管相交,沟也改管。看下图
回复
7楼
左上角是过路后的电信人孔,2个电力工作井之间是由电缆沟改为排管的电力通道。两种管线垂直相交
回复
8楼
此是工作井内的照片
回复
9楼
给这副图中电缆管施工的人提个小问题:管口未打喇叭口,容易划伤电缆。
另外,现在有专用的玻璃钢材料的电缆保护管,强度好,易施工,但不知其价格与镀锌钢管相比如何?
回复
10楼
楼上是否有类似的你说的喇叭口的照片,上传来大家共鉴!
价格玻璃钢管稍贵
回复
11楼
==================================
请问喇叭口是内套还是外套?
回复