随着生活水平的提高,部分家庭在入住楼房时都非常注意电气原设计的电线平方问题,都想按自己的意愿挪动一下墙壁插座。有不少家庭提出为了以后扩容,希望把2.5平方的线换成4平方的。考察进线后觉得够用。一般城市楼房进线都是6-10平方了【至少我们这是这样】铜BV线。改了各级负荷开关后实际配线发现86面板不适合接转4平方线。即使是国内知名的品牌。其接线孔接2.5平方两颗线还行。转接4平方的就不行了。必须在盒里做转接头。问题是86的底盒并不宽裕。没办法只好向墙内纵深发展。
不知大家还有什么好方法没有。
2楼
现在的设计都是单独分几个回路的,2.5平方的应该足够了,况且一个插座的额定电流也就是10A呀。当然,单独的电热水器或空调回路可以用4平方的。
回复
3楼
装修是一般是将插座分好几路供电,这样的话10A86插座配2.5平方的线,完全满足要求,没有必要换成4平方线.
回复
4楼
以下是引用huangyu9966在2006-03-22 10:20:53.0发表的内容:
以下是引用haizhong在2006-03-22 09:13:26.0发表的内容:
对啊,我们设计的插座都是用BV 2.5的线,没有必要用到4方的。
回复
5楼
有的图纸在设计时,的确是4平方的线。但在施工中,用4平方的线是非常不便施工。实际在使用中,家庭每户的插座分几路,每个单相回路用2.5平方的线已经足够了。象空调或大负荷可以用4平方的线。
回复