做结构设计敢挑战甲级设计院的进!!!
k9v6
k9v6 Lv.2
2006年03月21日 17:59:05
只看楼主

一家省级甲级设计院的设计:120mm厚的悬挑板,配筋A8@150,净挑长度500mm,在板端头上砌240mm厚砖墙,高度3.90米,墙体外测挂100mm厚红石头,高度4.00米。(混凝土强度C25,本地区八度抗震区)如此重的荷载,120mm厚的板承受的起么???但是设计院坚持说足够!!!有敢挑战设计院的结构兄弟们,给个结构设计说明书,证明他们的错误!!!

一家省级甲级设计院的设计:
120mm厚的悬挑板,配筋A8@150,净挑长度500mm,在板端头上砌240mm厚砖墙,高度3.90米,墙体外测挂100mm厚红石头,高度4.00米。(混凝土强度C25,本地区八度抗震区)
如此重的荷载,120mm厚的板承受的起么???但是设计院坚持说足够!!!

有敢挑战设计院的结构兄弟们,给个结构设计说明书,证明他们的错误!!!
cjhuif
2006年03月21日 18:52:22
2楼

请问这是什么意思?
回复
phone_1984
2006年03月21日 19:35:38
3楼
他们不给你们证明 了看吗?
回复
k9v6
2006年03月21日 21:00:38
4楼
“墙体外测挂100mm厚红石头” 就是在砖墙的外侧用混凝土和铁丝挂上一块一块的石头,就像贴大理石一样
回复
阔天
2006年03月21日 21:03:48
5楼
甲级院也没什么了不起,还是要以事实说话
楼主好像没交代清楚,最好附个图上来,
回复
inzaghizk
2006年03月21日 21:11:18
6楼
挑板端部的线荷载大概为25kN/m
手算是够的,因为悬挑只有0.5m,比较少
回复
ougaogong
2006年03月21日 22:05:49
7楼
考虑10%重力荷载标准值作为竖向地震作用,弯矩设计值约为16.3kNm,120mm,C25配筋应该在A12@130以上。这个板这样做不妥。
回复
yunjunling
2006年03月21日 23:45:34
8楼
同意这位大哥的说法
回复
inzaghizk
2006年03月22日 08:20:56
9楼
即使考虑10%,弯矩应该也没有这么大,能把计算书发过来看看吗?
回复
strawman2199828
2006年03月22日 10:58:56
10楼
混凝土强度等级:C25 fc = 11.94 ft = 1.27N/ 钢筋强度设计值 fy = 210N/mm Es = 210000N/mm 
由弯矩设计值 M 求配筋面积 As M = 16.500kN·M 
截面尺寸 b * h = 1000*120mm ho = h - as = 120-25 = 95mm 
 
最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.27%} = 0.27% 
计算结果: 
相对界限受压区高度 ξb 
ξb = β1 / (1 + fy / Es / εcu) = 0.80/(1+210/210000/0.00330) = 0.614 
受压区高度 x = ho - (ho ^ 2 - 2 * γo * M / α1 / fc / b) ^ 0.5 
x = 95-(95^2-2*1.0*16500000/1.00/11.94/1000)^0.5 = 16mm 
相对受压区高度 ξ = x / ho = 16/95 = 0.167 ≤ ξb = 0.614 
纵向受拉钢筋 As 
As = α1 * fc * b * x / fy = 1.00*11.94*1000*16/210 = 902mm 
配筋率 ρ = As / b / ho = 902/1000/95 = 0.95% 
回复
strawman2199828
2006年03月22日 10:59:29
11楼
1.1.2 混凝土强度等级:C25 fc = 11.94 ft = 1.27N/mm 
1.1.3 钢筋强度设计值 fy = 210N/mm Es = 210000N/mm 
1.1.4 由弯矩设计值 M 求配筋面积 As M = 16.500kN·M 
1.1.5 截面尺寸 b * h = 1000*120mm ho = h - as = 120-25 = 95mm 
 
1. 最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.27%} = 0.27% 
 2 计算结果: 
1.2.1 相对界限受压区高度 ξb 
ξb = β1 / (1 + fy / Es / εcu) = 0.80/(1+210/210000/0.00330) = 0.614 
1.2.2 受压区高度 x = ho - (ho ^ 2 - 2 * γo * M / α1 / fc / b) ^ 0.5 
x = 95-(95^2-2*1.0*16500000/1.00/11.94/1000)^0.5 = 16mm 
1.2.3 相对受压区高度 ξ = x / ho = 16/95 = 0.167 ≤ ξb = 0.614 
1.2.4 纵向受拉钢筋 As 
As = α1 * fc * b * x / fy = 1.00*11.94*1000*16/210 = 902mm 
1.2.5 配筋率 ρ = As / b / ho = 902/1000/95 = 0.95% 
回复