有哪位高手能否指点一下,像上海这样温度,低温库-18度(2台机器带来4个库),想让用热弗化霜,热弗化霜管路怎么个走向?还请高手不要吝啬,大家详细讨论一下。
有哪位高手能否指点一下,像上海这样温度,低温库-18度(2台机器带来4个库),想让用热弗化霜,热弗化霜管路怎么个走向?
还请高手不要吝啬,大家详细讨论一下。
12楼
关于热氟融霜要注意的问题:
1、融霜压力的控制,要保持融霜设备内的压力不能过高,也不能过低,这个很关键;
2、热氟的气量要足够;
3、融霜设备中冷凝下来的制冷剂如何返回系统中参与运行;
4、融霜的控制逻辑,不能让超过1/3以上的库间同时融霜;
5、什么时候结束融霜,是否按时间控制。
简单列举几点
回复
13楼
学习学习,呵呵
回复
14楼
回复
15楼
学习了
回复
16楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点资本。谢谢楼主。
回复
17楼
来听大师们讲经!
回复
18楼
如果系统不是太大,两个库可以用一个库的降温来融一个库的霜,也不用排液桶了。比较简单,但操作要细心。
回复
19楼
朋友这样的低温库,需要有桶泵机组,首先冲霜管连接到压缩机的排气管上,加阀后单独连接到单组顶排管的供液端,当然连接供液端前需加截止阀,或者再添加个电磁阀实现自动化;主要是为了与供液管分开。总体来讲就是冲霜从供液端进,回气管出之后气液混合进入桶泵。整体流程基本这样,提醒冲霜管尽量加粗一点保温厚度厚一点,这样能提高冲霜效率。一个库一个库的冲 {:2_75:}
回复
20楼
hyy-nuantongwud 发表于 2013-1-31 11:57 朋友这样的低温库,需要有桶泵机组,首先冲霜管连接到压缩机的排气管上,加阀后单独连接到单组顶排管的供液 …这种说法纯属外行,热气化霜与桶泵没有任何关系!如果蒸发器用的是冷风机,化霜较频繁,可以设置四组电磁阀组(回气是两只电磁阀,与异步开启电磁阀同理,供液一路,热气和排液各一路),化霜时供液与回气电磁阀关闭,热气和排液电磁阀开启。热气从回气管电磁阀后进入冷风机蒸发盘管,排液从供液止回阀(一定要加,在电磁阀后,膨胀阀前)后排出。化霜结束后,热气电磁阀关闭,回气电磁阀异步开启(防止气锤),冷风机内压力降低后,排液电磁阀关闭,供液电磁阀开启,恢复制冷。注意的是,排液管路上可以采用溢流阀(丹佛斯OFV阀)替换掉电磁阀(加装止回阀)。热气管上也必须装止回阀。排液可回蒸发冷,也可节流后入回气总管,也可入供液总管。也可单设排液桶。
回复
21楼
如果你是2台单机组的话, 机组及冷库位置在一起的话,最简单的方法就是对打,就是一台压缩机除霜时。用另一台压缩机的热气 进入要除霜的蒸发器内来除霜,这个最简单,加管路和电磁阀就行,
回复