有哪位高手能否指点一下,像上海这样温度,低温库-18度(2台机器带来4个库),想让用热弗化霜,热弗化霜管路怎么个走向?还请高手不要吝啬,大家详细讨论一下。
有哪位高手能否指点一下,像上海这样温度,低温库-18度(2台机器带来4个库),想让用热弗化霜,热弗化霜管路怎么个走向?
还请高手不要吝啬,大家详细讨论一下。
2楼
朋友这样的低温库,需要有桶泵机组,首先冲霜管连接到压缩机的排气管上,加阀后单独连接到单组顶排管的供液端,当然连接供液端前需加截止阀,或者再添加个电磁阀实现自动化;主要是为了与供液管分开。总体来讲就是冲霜从供液端进,回气管出之后气液混合进入桶泵。整体流程基本这样,提醒冲霜管尽量加粗一点保温厚度厚一点,这样能提高冲霜效率。一个库一个库的冲===
回复
3楼
朋友谢谢你的指点,我不知道你讲的桶泵是什么东东,然后桶泵里面的制冷剂怎么到系统里面。
回复
4楼
排气管接出一条支管,接电磁阀,进蒸发器入口。电磁阀常闭,融霜时打开。
回复
5楼
正好需要这方面的东西,学习了。
回复
6楼
热氟除霜的话题已经很多,不过很少有系统性的介绍,本人对氟利昂排管系统的热氟除霜有自己的见解,拿出来大家交流学习。
[
本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-2-25 12:31 编辑 ]
回复
7楼
谢谢版主的回复,图很好小弟不才没看懂工作原理,能麻烦版主给介绍下吗,谢谢。
回复
8楼
谢谢版主资料,看来,不是很详细。
回复
9楼
本人觉得排管作为蒸发器的冷库一年的除霜一般情况也就一次而已,所以本系统是用手动热氟除霜,原理是分组除霜,准备除霜前先抽空需要除霜的那组氟利昂,然后关闭需要除霜的那组回气阀,打开排气旁通阀,停止向水冷冷凝器供水或者停止风冷冷凝器的风机以增加热量,过5分钟左右(看实际系统的大小),关闭其他正常制冷的供液总阀,打开回液旁通阀,由除霜组的回液作为其他组的供液。原理就是这样,只是个人的想法还没有实施。请各位讨论。
[
本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-3-5 18:53 编辑 ]
回复
10楼
原理还可以,就是太麻烦了。
回复
11楼
nbzlgjr 版主的流程图理论上可行,且只能针对于排管库,但实际上可能会遇到很多问题。
这是一种手动化霜方式,操作的时候需要精确控制好热气阀的开度,确保大部分是液体流回供液总管,否则容易引起其他排管膨胀阀的不稳定工作,因此只适合于排管库,而且必须要手动精确操作。
更不太赞成停止向冷凝器停止供水,否则系统的高压会很快变得很高,除非对压缩机的控制非常精准。
回复