结构转换层模板及支撑设计
pianer
pianer Lv.2
2011年02月19日 14:20:42
来自于学生专栏
只看楼主

克拉玛依都市广场结构转换层大梁模板及支撑设计卢永梅(新疆石河子广联建筑安装工程公司,832000)摘 要:详细叙述了克拉玛依都市广场工程在结构转换层施工时模板的设计、计算和施工方法。关键词:高层综合楼 转换层 模板 设计1、工程概况克拉玛依都市广场工程为高层综合楼,总建筑面积52306m2,地下2层,地上22层,建筑总高度65.3m,第4层为转换层,层高为4.5m,转换层大梁最大截面尺寸为b×h=850mm×1600mm,净跨度7.7m,转换层楼板厚180mm,框柱为1000mm×1000mm。大梁模板拟定用18mm厚胶合板,支撑模板的纵楞采用50mm×80mm方木,间距300mm。梁底支撑为ф48×3.5钢管,纵向立杆间距500mm,具体详见图1、图2所示.

克拉玛依都市广场结构转换层大梁模板及支撑设计
卢永梅
(新疆石河子广联建筑安装工程公司,832000)

摘 要:详细叙述了克拉玛依都市广场工程在结构转换层施工时模板的设计、计算和施工方法。
关键词:高层综合楼 转换层 模板 设计

1、工程概况
克拉玛依都市广场工程为高层综合楼,总建筑面积52306m2,地下2层,地上22层,建筑总高度65.3m,第4层为转换层,层高为4.5m,转换层大梁最大截面尺寸为b×h=850mm×1600mm,净跨度7.7m,转换层楼板厚180mm,框柱为1000mm×1000mm。大梁模板拟定用18mm厚胶合板,支撑模板的纵楞采用50mm×80mm方木,间距300mm。梁底支撑为ф48×3.5钢管,纵向立杆间距500mm,具体详见图1、图2所示.
2、大梁模板设计计算
2.1梁底木楞验算
2.1.1荷载确定:
○1模板及支架自重: 1.2×(0.85×0.018×0.04+0.05×0.08×5×4)=0.10KN/m
○2新浇筑钢筋混凝土自重:25.5×1.2×0.85×1.6=41.62KN/m
○3振捣混凝土时产生荷载:(水平)2.0×1.4×0.85=2.38KN/m
(竖向)4.0×1.4×0.85=4.76KN/m
q1=○1+○2+○3(水平)=0.1+41.62+2.38=44.1KN/m
乘以折减系数:44.1×0.9=39.69KN/m(验算承载力)
q2=○1+○2=0.1+41.62=41.72 KN/m(验算刚度)
乘以折减系数:41.72×0.9=37.55KN/m
2.1.2梁底楞抗弯强度验算:
底模下的横向钢管支撑间距为0.5m,底楞按四跨连续梁计算,如下图:
M=Kwq1L2=0.107×39.69×0.52=1.06KN•m=1.24×106N•mm
W=(b2L22)/6×4=(4×50×802)/6=213333 mm
σ=M/W=(1.06×106)/(213333)=4.98N/mm2<fm=13N/mm2 强度满足要求
2.1.3梁底木楞抗剪强度验算:
V=KV•q1L =0.62×39.69×0.5=12.1KN
剪应力:τ=3V/2bh=3×12.1×103/2×50×80×4=1.13<1.4 N/mm2
抗剪强度满足要求。
2.2.4梁底木楞挠度计算:
I=(b•h3)/12=(×50×803)/12=2133333mm4
ωmax=Kω•q2L4/100EI=(0.632×37.55×5004)/(100×10×103×2133333)=0.69mm<[ω] = L/400=500/400=1.25mm(按梁表面不抹灰考虑) 刚度满足要求。
2.2梁底水平钢楞计算
水平钢楞间距为500mm,按简支梁计算,在计算挠度时,梁作用在水平钢楞上的荷载可简化为集中荷载计算,可按简支梁计算,在化为均布荷载,如右图:
2.2.1水平钢楞抗弯强度计算
P=q1L/2=39.69×0.5/2=9.92 KN
M=P.α/4=9.92×0.3/4=0.744KN•m
σ=M/W=0.744×106/5.08103=146.461N/mm2<fm=205N/mm2 强度满足要求
2.2.2水平钢楞挠度计算
ω=PL3/48EI=(9.92×8503)/(48×2.06×105×12.19×104)=0.05mm<[ω]=L/250
=850/250=3.4mm 刚度满足要求
2.3梁侧木模计算:
侧楞间距300,对拉螺栓水平间距600mm,可按简支梁计算,如右图:
2.3.1荷载确定
假设混凝土入模温度T=25℃,则混凝土初凝时间τo=200(25+15)=5,
查施工手册得:β1=1.0,β2=1.15,
假设混凝土浇筑速度为16m3/h,每层浇筑厚度小于500mm,则混凝土浇筑速度换算为
V=16/0.85/0.5=37.65m/h
○1混凝土侧压力:
F1=0.22rc•τo•β1•β2• =0.22×24×5×1.0×1.15× =186.29KN/m2
F2=γc•H=24×1.6=38.4KN/m2
两者取较小值,即为F2=38.4KN/m2 乘以分项系数:F=38.4×1.2=46.08KN/m2
○2振捣混凝土时产生的荷载:4.0×1.4=5.6KN/m2(垂直)
合计:46.08+5.6=51.68KN/m2(验算承载力)
○3化为线均布荷载 (立挡间距为0.6m,折减系数为0.9)
则线荷载为:q1=51.68×0.6×0.9=27.91KN/m(验算承载力)
q2=46.08×0.6×0.9=24.88KN/m(验算刚度)
2.3.2梁侧木楞抗弯强度计算
M=KM•q1L2=-0.121×27.91×0.52=-1.22KN•m
σ=M/W=(1.22×106)/(50×802×6/6)=3.82N/mm2<fm=13N/mm2 强度满足要求
2.3.3梁侧木楞抗剪强度验算:
V=KV•qL =0.62×27.91×0.6=10.38KN
剪应力:τ=3V/2bh=(3×10.38×103)/(2×50×80×6)=0.65<1.4 N/mm2
抗剪强度满足要求
2.3.4梁侧木楞挠度计算:
I=(b•h3)/12=(50×803×6)/12=12.8×106mm4
ωmax=0.632•q2L4/100EI=(0.632×24.88×5004)/(100×10×103×12.8×106)=0.07mm<[ω]=L/400=500/400=1.25mm 刚度满足要求。
2.4钢管立柱支撑稳定性验算:
因横杆布距L=1.3m,则立柱允许荷载值[N]=30.3KN
N=(1.2∑NGK+1.4∑QK)/2=[1.2×(0.15+25.5)+1.4×4.76]/2=18.74KN<[N]=30.3KN
查规范得φ48钢管截面积A=4.890cm2,回转半径i==15.8mm
钢管用钢为Q235A,钢材强度设计值为f=205N/mm2
长细比λ=L/i=1300/15.8=82.38<[λ] =230(可以)
查表得立杆稳定系数为ψ=0.704
σ=N/ΨA=18.74×103/0.704×489=54.44 N/mm2<f=205N/mm2
钢管立柱支撑稳定性满足要求。
2.5对拉螺栓验算:
梁中对拉螺栓竖向间距b=0.4m,水平间距a=0.6m。
查施工手册得φ12对拉螺栓净截面面积A=72mm2 ,强度设计值f=205N/mm2
对拉螺栓的拉力:N=F′a b=51.68×0.6×0.4=12.40KN
对拉螺栓的应力:σ=N/A=12.40×103/72=53.82N/mm2<f=205N/mm2
故对拉螺栓满足要求。
由于以上计算均满足要求,梁底和梁侧胶合板分隔尺寸分别为300×500mm2和300×600mm2,计算面积较小,可不进行验算。
工程现已完工,结构安全可靠,工程质量满足施工规范和合同要求。
免费打赏

相关推荐